我们公司一栋综合楼,群楼是七层商业,上面是40多层住宅。住宅厨房排水在七层顶转换,横管最长有30多米。用了一年多,最近转换层厨房排水横管总是堵,物业非常头疼。现在七层已经装修(吊顶)在用。请问各位大侠,有啥好办法从设计角度解决堵的问题?
我们公司一栋综合楼,群楼是七层商业,上面是40多层住宅。住宅厨房排水在七层顶转换,横管最长有30多米。用了一年多,最近转换层厨房排水横管总是堵,物业非常头疼。现在七层已经装修(吊顶)在用。请问各位大侠,有啥好办法从设计角度解决堵的问题?
12楼
厨房排水油脂、废渣很多,横管需增大管径,并加设若干个检查口,清扫口。
回复
13楼
培训用户,经常疏通。
回复
14楼
横管加粗,把坡度加点些,检查口设密点,厨房油脂多需定期清洗横管,在吊顶处设立两个天花检查口
回复
15楼
尽量减少横管长度,排水坡度一定要满足设计和规范要求,特别是转角管件连接、角度一定要符合要求。检查口设密点,厨房油脂多需定期清洗横管.
回复
16楼
不看图纸分析,有四点问题供参考:
1、坡度问题:设计是否满足?施工是否可靠?
2、通气问题:通气管的设置在转换层集中排水中尤为重要。可以将每一根通气立管连接到主排水管上。连接原则参照规范要求。
3、管径问题:管径能否满足排水最大时需求?住宅每个单元的设计人数是否偏少?设计选取的用水定额是否偏小?等等很多设计参数的选取都是导致管径大小的原因。
4、排水问题:八层的排水是否是单独排放(同一层单排原理)?
回复
17楼
厨房排水终端设隔油装置
回复
18楼
或者定期热水冲洗
回复
19楼
5、管道的材质也存在一些讲究,内壁的粗糙程度。超高层的管道有用机制铸铁双立管排水和单独排水立管排水。
[
本帖最后由 jingshouda 于 2012-9-4 18:34 编辑 ]
回复
20楼
现在6层楼厨房排水排出管100的还经常堵,加大管径与坡度很重要
回复
21楼
现在是出现了堵的问题,你提的那几条,除了第一条,跟堵有什么关系呢?
回复