求教关于分支电缆截面选择问题?
wluber
wluber Lv.5
2012年08月27日 23:40:41
只看楼主

最近遇到一审图机构的审查意见,是关于住宅预分支电缆选择问题。(图纸配电回路250A开关,干线电缆150截面,长90m,,分支电缆3*35+2*16,在竖井内,长2m左右。)审查意见如下:1)根据低压配电设计规范要求,首段保护电器至电缆载流量减小处距离大于3m时,应在载流量减小处加保护电器。因干线长度超过3m,应加保护。(后与审图机构交涉,其认为即使支线加了开关保护,开关前也有一段减小截面的分支线,故加开关保护没用,参见第2)条)。

最近遇到一审图机构的审查意见,是关于住宅预分支电缆选择问题。(图纸配电回路250A开关,干线电缆150截面,长90m,,分支电缆3*35+2*16,在竖井内,长2m左右。)审查意见如下:
1)根据低压配电设计规范要求,首段保护电器至电缆载流量减小处距离大于3m时,应在载流量减小处加保护电器。因干线长度超过3m,应加保护。(后与审图机构交涉,其认为即使支线加了开关保护,开关前也有一段减小截面的分支线,故加开关保护没用,参见第2)条)。
2)根据审图机构培训资料,分支电缆应采用不小于干线电缆截面1/2截面电缆,方可满足要求。(后经咨询,审图机构认为分支电缆与主干线最好是等截面,并告诉我他见到的预分支电缆都是等截面的)
不知道大家在设计时是怎么考虑的,请高手解答一下~
免费打赏
dianqipanli
2012年08月28日 04:23:26
2楼
分支电缆截面必须不小于主干电缆截面的1/2,甚至是等截面,不太可能吧?
一个高层建筑,电气竖井内,主干电缆截面为185mm²,每层分支只需要35mm²是很正常的吗。
看厂家样本,主干电缆截面为16--500mm²;分支电缆截面为2.5--240mm²。
国标图集《电缆敷设》D101--1-7中,284页中的电缆规格表中,主干电缆截面185mm²和240mm²的,分支电缆截面分别可为10、16、25、35、50、70mm²。
回复
iamcmh
2012年08月28日 10:00:11
3楼
3m指的是支线,不是干线,这个是审图的搞错了。
低压配电设计规范 GB50054-2011
6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;
2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;
3 该段线路不应靠近可燃物。
回复
wluber
2012年08月29日 21:20:44
4楼
谢谢~审图人员坚持自己的理解是对的,还说规范写的很清楚了~我实在拗不过他~
回复
daguang816
2013年08月30日 14:17:21
5楼
这一条确实有时让设计头疼,我也遇到这样的审图公司
回复

相关推荐

APP内打开