求助:100m高砼烟囱基础埋深-2m是否可行?(桩基础)
tiandiyishaouqi
2012年08月27日 22:52:18
来自于地基基础
只看楼主

100m高砼烟囱,基础埋深-2.0m,计算下来Pkmin>0,那么是否要按《钢筋砼烟囱》的埋深-4.0m设计?[ 本帖最后由 tiandiyishaouqi 于 2012-8-27 23:12 编辑 ]

100m高砼烟囱,基础埋深-2.0m,计算下来Pkmin>0,那么是否要按《钢筋砼烟囱》的埋深-4.0m设计?

[ 本帖最后由 tiandiyishaouqi 于 2012-8-27 23:12 编辑 ]

111.jpg


222.jpg

免费打赏
tiandiyishaouqi
2012年09月03日 11:32:17
32楼

烟道是架空的没问题,不过我还是埋了4米
谢谢你推荐的刊物,要好好看看!做结构时间长了觉得设计很机械,理论知识还是不够,碰到这种特种结构一定要多花点时间好好看看相关规范和图集
回复
tiandiyishaouqi
2012年09月03日 11:34:12
33楼

看过了,基础部分除了计算没有特殊的规定,就是要满足地基基础规范
回复
tiandiyishaouqi
2012年09月03日 11:35:38
34楼

做结构的有几个是要钱不要命的?!
回复
半块砖
2012年09月03日 12:08:05
35楼
除了满足承载力要求外还要验算抗倾覆
回复
tiandiyishaouqi
2012年09月03日 13:18:05
36楼

烟囱选型:YC100/3.0-0.55-1
Mk=29695kNm Nk=18819kN Vk=613kN
倾覆计算的话,是不是用烟囱图集提供的正负0.00的Mk、Nk、Vk值计算出基础底部的倾覆力矩Mov=Mk+Vk*d=30921kNm 抗倾覆力矩Mr=(Nk+Gk)*D/2=145490kNm Mr>>Mov
是这样计算吗?
回复
霸v爵
2012年09月03日 16:33:31
37楼
不满足地规,最小高度要求!!!翻书吧
回复
思行
2015年03月05日 16:16:52
38楼
个人感觉有些冒险
回复
天山雪莲花
2015年03月24日 16:35:01
39楼
80米高的烟囱,埋深都4米,100米烟囱埋深2米太浅了吧,还得谨慎。。。。。。。。。。。。
回复
yfs007
2018年06月14日 09:31:21
40楼

烟囱基础埋置深度首先决定于工程地质条件和烟囱筒身的高度。由于烟囱结构的重要性,在风和地震等荷载作用下,要保证它的整体稳定性等,烟囱基础应有一定的埋置深度,以利于吸收风振能量,特别是有利于吸收地震能量,减轻上部结构对风和地震作用的反应。

烟囱基础埋置深度在《烟囱设计规范》、《高耸结构设计规范》及《构筑物抗震规范》里都没有明确的规定。当然套基础设计规范那也是扯淡,电力系统一般都有一些常规的共识,结合持力层级计算结果.

   