以08年下午真题18、19题为例,转换层在3层,按《高规》10.2.6规定,底部框支柱及剪力墙加强部位抗震等级应提高一级,同时在条文说明中说明只提高抗震构造措施,也就是说内力调整并不需提高一级。但是在《历年试题》(注册中心编)的解答中,内力调整仍按提高一级的要求进行计算,而在兰定筠编实战训练的解答中就是按照内力不用提高一级来进行计算的。我个人认为应该是按照兰定筠的方法进行计算,不知道各位是怎么看的。
对于同样只提高抗震构造措施的情况在《高规》3.9.2中也是一样,不知道还在什么地方也出现过,大家可以总结一下。
2楼
兰书是错的 其实高规中用词很严谨 当说需要提高抗震构造措施的时候会说是构造措施调整 而专门说抗震等级调整的时候 是内力与构造措施一并调整,10.2.6条的条文并未说只提高构造措施,只是强调在提高抗震等级的时候是提高了抗震措施而已。
回复
3楼
都是高手,牛逼的
回复
4楼
谢谢,也就是说10.2.6内力和构造措施都应该提高一级,而想3.9.2这样的明确说只提高抗震构造措施的,内力调整就不用提高了,好像你说的这样也很有道理。
回复
5楼
hao
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
6楼
都是牛人,高手
回复
7楼
都是牛人,高手
回复
8楼
楼上的 细读下条纹说明里面有说明是抗震构造措施的。所以考试我倾向于抗震构造措施。但是如果是做工程,我会两个都提高。
回复
9楼
回复
10楼
所以就比较难处理了,条文本身说提高等级,那么相关的(构造措施、内力增大等)都应该跟着调整,但在条文说明里面说的提高构造措施,但是也没明确说只提高构造措施。
回复
11楼
兰老师勘误出来了,和《历年试题》(注册中心编)的解答还有张庆芳老师的解答一致的,是抗震等级的提高,包括内力,抗震措施。
回复