关于抗震等级提高的问题
tianyaw
tianyaw Lv.4
2012年08月27日 22:18:19
只看楼主

以08年下午真题18、19题为例,转换层在3层,按《高规》10.2.6规定,底部框支柱及剪力墙加强部位抗震等级应提高一级,同时在条文说明中说明只提高抗震构造措施,也就是说内力调整并不需提高一级。但是在《历年试题》(注册中心编)的解答中,内力调整仍按提高一级的要求进行计算,而在兰定筠编实战训练的解答中就是按照内力不用提高一级来进行计算的。我个人认为应该是按照兰定筠的方法进行计算,不知道各位是怎么看的。

对于同样只提高抗震构造措施的情况在《高规》3.9.2中也是一样,不知道还在什么地方也出现过,大家可以总结一下。
免费打赏
terrychenjx
2012年08月31日 09:41:58
12楼
2楼说的对,你们仔细看看条文说明啊,因先提高一级抗震等级,再相应提高构造措施,无争议
回复
tianyaw
2012年08月31日 10:48:10
13楼

是吗?以前看他的勘误好像没有改过来,现在是什么时候改的
回复
snake_weifeng
2012年09月01日 00:32:16
14楼
楼上的,兰定筠的实战勘误表: http://www.landingjun.com/zaojiashow.asp?id=20
回复
tianyaw
2012年09月04日 22:14:15
15楼

谢了,新的勘误改过来了,我以前看的是老的勘误
回复

相关推荐