请教:干管的流量是根据样本上风机盘管的水量叠加计算
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2007年02月11日 10:10:09
来自于中央空调
只看楼主

小弟刚进这行不久,有些问题搞不明白,样本上有风机盘管的水量,在计算干管的时候,是直接将所有风机盘管的水量叠加还是根据总冷负荷计算出水量来确定?

小弟刚进这行不久,有些问题搞不明白,样本上有风机盘管的水量,在计算干管的时候,是直接将所有风机盘管的水量叠加还是根据总冷负荷计算出水量来确定?
hxd19811001
2007年02月11日 11:19:46
2楼
干管的大小是根据水流量算的,风机盘管的接管都是DN20的!!!!!
回复
kgandcloud
2007年02月11日 12:37:11
3楼
干管的流量,是根据机组来确定的。不能以所有风机盘管的水量叠加,存在同时使用率的问题!
回复
gegeread03
2007年02月23日 14:22:21
4楼
楼上!
回复
rob_su
2007年02月23日 16:58:33
5楼


有道理