请教:100m高砼烟囱桩及承台做法
tiandiyishaouqi
2012年08月27日 17:54:47
只看楼主

请教各位大虾:刚做了一个100m高砼烟囱的基础,附图,总感觉做的偏小,但计算下来侧壁对承台的冲切、单桩对承台的冲切都是满足的,请各位做过的大虾帮忙看下:承台砼:C30,高1300,桩承载力特征值2200kN(500方桩,桩比较长,桩长49m,长径比98)烟囱套用《钢筋砼烟囱》05G212,YC100/30-0.55-1-b正负0.00标准值:Mk=29695kNm,Nk=18819kN;Vk=613kN

请教各位大虾:
刚做了一个100m高砼烟囱的基础,附图,总感觉做的偏小,但计算下来侧壁对承台的冲切、单桩对承台的冲切都是满足的,请各位做过的大虾帮忙看下:
承台砼:C30,高1300,桩承载力特征值2200kN(500方桩,桩比较长,桩长49m,长径比98)
烟囱套用《钢筋砼烟囱》05G212,YC100/30-0.55-1-b
正负0.00标准值:Mk=29695kNm,Nk=18819kN;Vk=613kN

疑问一:埋深-2.0m,偏心荷载下Pkmin>0,
图集上是-4m,但图集是考虑天然基础的,如果按桩基础的话是不是不需要这么深?烟囱规范上没有明确基础埋深要求

疑问二:承台计算我计算了侧壁对承台的冲切、单桩对承台的冲切都是满足的,基本上按最小配筋率0.2配置就可以了,但是总感觉偏小,各位有什么高见,请不吝赐教,多谢!
64b8bb4875fb13a0f818.pdf
50.0 KB
立即下载
无间道
2012年08月28日 13:30:01
2楼
第一,对于桩基础承台埋深不存在有埋深的问题,只要桩长大于1/15总高度就可以了;
第二,0.2%是受弯构件的最小配筋率要求,宜适当加大,可以做到0.4~0.6%的配筋率。