我目前做了一个项目中有很长一片沿街商业,其中有一段大商业要做一层地下停车场,而其他的没有地下部分。这样两部分的基础不在一个标高上,这种情况该怎么处理。

我目前做了一个项目中有很长一片沿街商业,其中有一段大商业要做一层地下停车场,而其他的没有地下部分。这样两部分的基础不在一个标高上,这种情况该怎么处理。 Drawing2-Model.jpg

Drawing2-Model.jpg

免费打赏
jcsjfb
2012年08月28日 12:29:31
2楼
局部基础降低
回复
doublesuns
2012年08月29日 12:45:16
3楼
同求高手支招啊
回复
heweichuan
2012年08月29日 14:49:05
4楼
先做深基础再做浅基础
回复
zzss8303
2012年08月29日 19:04:15
5楼
两个柱子位于一个基础上,如果右侧柱计算长度过长,可以设柱墩。
回复
hwqlovemjs777
2012年08月30日 15:16:10
6楼
局部基础做低
回复
nb1982
2012年08月31日 09:53:18
7楼
这个还没有见过啊
回复
zhangshuai8468
2012年08月31日 19:14:26
8楼
没有明白,能说的更详细些吗?最好有图。
回复
qin.jq
2012年09月06日 16:32:55
9楼
一层地下停车场,肯定考虑地下防水啊,设计钢筋砼底板,不能考虑设计变形缝,考虑设计沉降后浇带啊。
回复
wdh668
2013年01月05日 15:52:04
10楼
学习了。。。。。。
回复
靖哥哥
2013年01月18日 10:24:12
11楼
是设计还是施工?若是施工则先施工深的基础。
回复