雨污管道工程,深井降水降不下去,求教
njfuwpf
njfuwpf Lv.2
2012年08月27日 15:39:34
只看楼主

水下情况为:垂直地面水泥管底部有两根平行地面准备接入此垂直管的水泥管道,目前垂直管搁在这两根水泥管上,距离平行管底部约一米左右。本来施工准备把水降完,进行混凝土浇筑,将垂直管与平行管连接,达到施工目的。问题在于,目前,如何降水都降不下去,已使用五组12m深深井降水,怀疑有暗流等情况,土质湿润,直接抽水,泥土受压翻上垂直管内来两米多。如图:

IMG_0309.jpg


IMG_0310.jpg


IMG_0311.jpg

fzq19760709
2012年08月28日 09:01:53
2楼
你没有把现场情况说清楚。
回复
ycz214143
2012年08月28日 16:10:49
3楼
架几台大泵 直接抽水,查看来水情况。
回复
wangweivcc8
2012年08月28日 16:41:48
4楼
利用井点降水,另外大泵抽水。
回复
niyaming
2012年08月28日 19:32:56
5楼
搞个比较大的水泵试试看,看图片水面那么安稳,出水的速度应该不会很大,应该不会有太大的问题的
回复
skcn
2012年09月01日 12:23:39
6楼
是沉井施工检查井么?不排水施工沉井不需要排水,沉到设计位置机械开洞就是了。可是这个井怎么看都不大啊!应该不是工作井或是接收井吧?如果是工作井、接受井中间管段做的检查井,周围为什么没有相关支护,比如旋喷桩、钢板桩?
回复
cqcjp750204
2012年09月02日 10:15:53
7楼
从图片看无其他来水,采取大功率的污水泵,抽干井内污水查看情况,再确定施工方案。
回复
愤怒的小鸟
2012年09月03日 08:57:26
8楼
路过学习中
回复
fancytiantang
2012年09月03日 09:09:07
9楼
先搞清地质情况,再降水
水泵、井点、止水帷幕视情况选用
回复
小朝
2012年09月03日 16:50:15
10楼
找几个功率大的,流量大的泵抽
回复