无功功率补偿开关跳闸
wangruzhongabc
2007年02月10日 17:21:49
只看楼主

我新上了一台630KVA变压器,无功功率补偿为360kfa,功率补偿的主开关为400A空气开关,最近发现此空气有跳闸现象,请各位能不能给予解释原因。

我新上了一台630KVA变压器,无功功率补偿为360kfa,功率补偿的主开关为400A空气开关,最近发现此空气有跳闸现象,请各位能不能给予解释原因。
免费打赏
chym0822
2007年02月16日 18:10:01
12楼
电容器的补偿容量是固定的,调节补偿容量负载变动不大的可以通过取电容器保险进行调节,如果负载变动比较大,可以采用11楼的方法。
回复
chym0822
2007年02月16日 18:12:02
13楼
如果电容器全部投运,2楼的说法对。
回复
chym0822
2007年02月16日 18:22:16
14楼
7楼的说法不对,但一时说不清楚。采用无功补偿以后,功率因数在负载轻时高,负载重时低,当然还得看负载性质。
回复
chg169
2007年02月18日 12:18:25
15楼
360Kvar电容器用一台柜子12回路也是可以的
回复
lch999
2007年02月18日 15:56:29
16楼
老兄,360kVAR的电容器建议分组呀,分为2组,每组180KVAR。否则投运时涌流太大,弄的不好开关要爆炸的,360KVAr电容器一下子投切时电压波动也太大呀。
回复
lch999
2007年02月18日 15:56:44
17楼
老兄,360kVAR的电容器建议分组呀,分为2组,每组180KVAR。否则投运时涌流太大,弄的不好开关要爆炸的,360KVAr电容器一下子投切时电压波动也太大呀。
回复
gongwanni
2007年02月19日 14:34:45
18楼
支持二楼和八楼的观点!

新年快乐!
回复
gongwanni
2007年02月19日 14:38:15
19楼
另外,补偿电容宜根据本变压器的负载情况投切,否则过补偿会引起电压的提升,对电容的寿命不利。
回复
luobiken
2007年02月26日 15:37:12
20楼
我认为二楼的计算是不够准确的,电容电流应该是:Ie=Qe/(1.732Ue),Qe为电容容量,Ue为电容额定电压.所以要看电容额定电压是多少,如果是400V,那应该是Ie=360/(1.732*0.4)=519.6A
回复
cxfxx2912
2007年03月27日 22:46:41
21楼
你的开关怎么会要这么大 ? 电容 那要这么多 ? 630 的变压器 只要 180的电容 呵呵 要这么多 好浪费
你先看好每个电容输出的电流 在乘你的回路 就知道 你要好大的开关了 哈哈 不好意思 献丑
国家有规定 变压器的30% 就是基本补偿 (特殊的 要大点 ).有问题 免费咨询 13984192920 不好意思
回复