我新上了一台630KVA变压器,无功功率补偿为360kfa,功率补偿的主开关为400A空气开关,最近发现此空气有跳闸现象,请各位能不能给予解释原因。

我新上了一台630KVA变压器,无功功率补偿为360kfa,功率补偿的主开关为400A空气开关,最近发现此空气有跳闸现象,请各位能不能给予解释原因。
免费打赏
jiguang117
2007年03月28日 20:26:18
22楼
电容配置的确太大了,实际上很多单位连变压器容量的30%配置都使不了.
回复
1000kv
2008年12月21日 13:45:52
23楼
兄,360kVAR的电容器建议分组呀,分为2组,每组180KVAR。否则投运时涌流太大,弄的不好开关要爆炸的,360KVAr电容器一下子投切时电压波动也太大呀