无功功率补偿开关跳闸
wangruzhongabc
2007年02月10日 17:21:49
只看楼主

我新上了一台630KVA变压器,无功功率补偿为360kfa,功率补偿的主开关为400A空气开关,最近发现此空气有跳闸现象,请各位能不能给予解释原因。

我新上了一台630KVA变压器,无功功率补偿为360kfa,功率补偿的主开关为400A空气开关,最近发现此空气有跳闸现象,请各位能不能给予解释原因。
免费打赏
lhjun150212
2007年02月10日 19:51:07
2楼
更正一下无功功率单位为kvar
无功功率为360kvar,电容In=360/(0.38*1.732)=567A,同时根据10kV及以下变电所设计规范
第5.1.2条 电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
电流不小于850.5A才可以。
回复
首席技术官
2007年02月11日 23:02:28
3楼
以前负载很小,投运的电容也很少,经过开关的电流就小
现在负载变大....................................
回复
lijiefu18
2007年02月12日 03:06:04
4楼

同意!!!
回复
godbb
2007年02月12日 16:47:09
5楼
开关也会配错,芈更正吧
回复
wangruzhongabc
2007年02月13日 09:33:27
6楼
变压器一定的情况下是不是负载越大,无功补偿越大呢?
回复
shenzhen_aut
2007年02月13日 13:42:35
7楼


常规情况下,无功总量与负载成正相关。负载大,无功量相应也大。
但是注意:正相关不是成正比。比如电机,在负荷重的情况下,其功率因数较高,轻载时功率因数小。
欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
回复
wlszjs
2007年02月13日 20:40:15
8楼
老兄,360kVAR的电容器建议分组呀,分为2组,每组180KVAR。否则投运时涌流太大,弄的不好开关要爆炸的,360KVAr电容器一下子投切时电压波动也太大呀。
回复
fitman
2007年02月13日 22:14:17
9楼
楼上的朋友搞笑!低压电容屏都是分组自动投切,不可能出现你说的情况。但楼主用的400A开关确实选小了。
回复
xswxy
2007年02月14日 12:46:09
10楼
一般来说630KVA系统的电容补偿到400A我想应该差不多了吧,除非功率因数特低。至于配850.5A空开只是理论数据,以平常经验配630A就可以。
回复
rgchxt
2007年02月14日 18:15:44
11楼
360KVAR用一台补偿柜?用一主一辅两台电容柜两台主开关。
用一台电容柜主开关用刀熔开关630A就行。我们没有用过空气开关。