什么叫接缝灌浆? 三峡大坝按工程设计分为泄洪、导墙、左右厂房、临时船闸、纵向围堰、左右非溢流坝等8大主体坝段,每个主体坝段又分若干个浇筑坝段,共有80余个坝段,每个坝段又分几个坝块进行混凝土浇筑,各个坝块之间设计有缝隙,为使各坝块连成一体,就需要使用接缝灌浆,这就如同砌一堵墙,砖块之间需要用水泥浆连接一样。三峡二期工程在混凝土施工时,设计接缝灌浆量约43.5万立方米。 接缝灌浆根据施工工艺的不同分为预埋管灌浆和拔称灌浆两种,灌浆管网包括进浆管、回浆管和排气管。预埋管灌浆的管网呈立体排列布置,进、回浆管主管道埋于混凝土内部,再由支管连接到混凝土缝面上。拔管灌浆的进、回浆管呈纵向布置于缝面上,间距一般为1.5米。
什么叫接缝灌浆?
三峡大坝按工程设计分为泄洪、导墙、左右厂房、临时船闸、纵向围堰、左右非溢流坝等8大主体坝段,每个主体坝段又分若干个浇筑坝段,共有80余个坝段,每个坝段又分几个坝块进行混凝土浇筑,各个坝块之间设计有缝隙,为使各坝块连成一体,就需要使用接缝灌浆,这就如同砌一堵墙,砖块之间需要用水泥浆连接一样。由于三峡大坝泄水闸门必须在接缝灌浆完成后才能进行金属结构安装,所以混凝土浇筑、接缝灌浆和金属结构安装在施工上形成了相互制约的关系。
什么叫帷幕灌浆?
由于三峡水库蓄水位高程175米,强大的水压可能使水穿过基岩深层裂隙而产生渗漏。为防止这种情况发生,施工人员沿着坝轴线打深孔再用高压把浆液灌注到基岩深处的裂隙中,这些浆液在岩石深处连成一体,形成一道完整的挡水帷幕,所以称作帷幕灌浆。
三峡大坝基岩体主要为微新(花岗)岩体,一般透水性微弱,局部透水性较强。为了有效控制坝基渗漏,降低坝基扬压力,减小坝基渗透水量,增强基岩构造结构面内软弱充填物质的长期渗透稳定性,在大坝坝基、通航建筑物上闸首、山体连接段及两岸坝肩均布置有一定深度的灌浆孔,并在挡水前缘形成一道连续的防渗灌浆帷幕,全长约3950米,钻孔进尺33.6万米。
三峡工程帷幕灌浆钻孔最大深度超过100米,钻孔口直径为56至76毫米,灌浆压力为5.0至6.0兆帕。
什么叫固结灌浆?
固结灌浆主要用于处理大坝基础浅部岩体及地质缺陷部位岩体的裂隙,改善坝基的应力状况,加强建基面的整体性,提高大坝稳定性,一般处理深度为5到8米。
三峡大坝建设基面优质和良质岩体约占98%,中等及较差岩体仅占2%。由于地质及坝基开挖、爆破等原因,基岩表层会产生大小不等的裂隙,三峡大坝建设在这样的岩石上,如不进行灌浆,局部可能产生不均匀沉降,坝基浅层也可能会造成漏水。所以在基础混凝土浇筑到3米左右时,就要从混凝土表面钻孔,孔距一般为2.5米,对浅层裂隙进行灌浆处理,把大坝牢牢固定在可靠的基岩上。
基岩上的混凝土浇筑属于工程上的强约束区,不能有较长的间歇,因此,对固结灌浆工期要求较紧。三峡大坝设计固结灌浆进尺约30.7万米。
12楼
生动明了,感谢楼主!!!
回复
13楼
我是刚接触这一行的!希望通过专业论坛的帮助可以对自己有些提高!
回复
14楼
接缝灌浆大都用于拱坝,三峡这种情况还是比较特殊。
回复
15楼
还是讲得不深入,谁能讲讲这几种灌浆怎么确定呢,这个才是大家都想知道的
回复
16楼
灌浆工程属于隐蔽性工程,也是良心工程,其重要性就就不必多说。回填灌浆是灌浆工程的一种,在回填灌浆施工中:要严把水灰比、浆液比重、有无回水、何时回水、有无回浆、何时回浆、回浆的浆液比重、回浆压力、闭浆压力和闭浆时间是否达到结束标准。 灌浆所用水泥符合《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》对回填灌浆强度等级不低于32.5级的要求。
回复
17楼
施工质量过程控制
质量控制检查严格执行“三检一验”制,即机组内部班组自检、施工机组质检员二检、项目部质检员三检、监理工程师检查验收制度。
1、机组内部班组自检
机组班长、记录员控制施工孔孔深段长及灌浆时装置的正确与否、灌浆压力、结束标准等情况。对各环节、施工人员必须服从班长、记录员的安排,施工时记录员必须如实记录施工情况,确保施工质量.
2、机组质检员
检查控制钻孔的孔位、孔斜、方位,保证准确及时的测斜,并将资料整理分析,如发现有违反技术要求的施工方法,应及时通知施工人员纠正处理如无效上报项目部质检人员。
3、终检人员
对施工的全过程进行质量控制,对关键工序实施签证制度,以确保施工满足设计要求,对施工环节现场检查发现问题及时处理。对施工中出现的异常情况采取有效的措施及时处理并上报项目部。主要工序通知监理工程师验收。
回复
18楼
谢谢楼主了啊,我现在正在做这方面的设计,正在为这个发愁呢,楼主现在可帮了我大忙了,谢谢啊谢谢谢谢谢谢!
回复
19楼
固结灌浆施工要点及注意事项
一、钻孔施工
1、必须按设计要求施工钻孔,孔位、孔距误差不得大于5公分,孔斜不大于2º。
2、终孔后必须洗孔,深度必须达到设计要求,孔深误差不得大于10公分,如果验孔不合格,必须重新扫孔并冲洗干净。
3、必须严格记录混凝土、卵石层、基岩深度位置及孔内溶洞、裂隙位置,并及时告知技术人员。
4、段钻孔施工必须分序按孔号顺序进行,未经技术人员同意,不得施工下序孔。
5、及时回答技术人员提出的有关施工方面的问题。
二、灌浆施工
1、钻孔验收合格后,必须及时灌浆,相邻孔不得同时灌浆。
2、基岩灌浆以5:1和2:1浆液为主,压力控制在0.2~0.5MPa,并按照实际情况作适当调整。进浆量小于1升/分时,连续灌注30分钟即可结束灌浆。如果2:1灌入吸浆量大时,可变为1:1或0.5:1灌注,如果浓浆吸浆量还是很大,应采用间歇法和加处理剂法灌浆,并及时请示技术人员确定灌浆方案。
3、砂卵石层灌浆,初灌用2:1浆液,如果有灌压,应多灌该比级浆液,灌压大于0.2MPa时,可不变换浆液浓度。如果吸浆量不变或增大而灌压不上升时,可变浓一级浆液灌注,直至吸浆量变小灌压升高(应控制在0.2~0.3MPa)时,才不变水灰比。当浓浆水灰比达到0.5:1仍无灌压时,应加砂、粉煤灰、锯末、水玻璃、海带等材料进行处理,并及时请示技术人员确定处理方案。
4、灌压控制范围 :
10-20m段基岩 0.3~0.5MPa
7-10m段基岩 0.3~0.4Pa
0.5-7m段卵石及基岩强风化段 0.1~0.2MPa
5、灌浆时必须严格按要求进行分段灌浆。止浆塞应止塞好。灌浆中,必须随时观察有无串浆、冒浆情况,如果串浆,必须将串浆孔止塞封闭,如果地层冒浆,应及时降压,限量灌入,采用浓浆闭浆法施工。
6、当压力达到设计值时,严禁升压灌浆。严禁开盘用浓浆。
7、其它按技术规范和现场技术人员的有关指令执行。
欢迎点击(http://co.163.com/forum/content/208_578472_1.htm)进行评论
回复
20楼
其实还有很多
回复
21楼
这位朋友能不能继续谈谈?
回复