这种持力层直接在中风化上的基础如何考虑
合道结构设计
2012年08月27日 13:03:24
来自于地基基础
只看楼主

本人做个29层住宅,1层地下室,由于持力层非常好,为中风化。本想做个筏板就好了,但老总认为墙可以直接做在岩石上,直接墙下布混凝土墙,如抗滑移不满足,采用岩石锚杆。本人算了下大概1.5米宽,800高。按此要求计算下,大部分都没问题。但对于小墙肢,如0.8米长小墙肢,按PKPM计算下要很宽都到4,或5米宽了,非常不合理。请教下,这种持力层直接在中风化上的基础如何考虑。。。。

2012年08月27日 14:32:28
2楼
做个筏板吧,厚度可以取小一点,每层取35mm,中风化基床反力系数可以取20万以上,沉降很小,基本为构造配筋前面刚做一个类似的30层剪力墙住宅,取了1米厚筏板.
回复
杭州老虎
2012年08月29日 10:11:29
3楼
没有必要做筏板,你老总讲得对!小墙肢会有那么大的内力吗?岩石上处理一下直接做柱子都可以,只要局部强度够就行。
回复
设计牛
2012年08月29日 10:14:54
4楼
中风化做筏板?
不知道地勘给你提的资料是什么样
按你们老总的意见板
如果没地基变形极小筏板的概念就不成立了
回复
冬果果
2012年08月29日 10:23:31
5楼
墙下布混凝土墙是什么意思
回复
coolhui
2012年08月29日 11:58:10
6楼
好像听老庄的讲座时说过岩石地基不能做筏板吧,筏板的计算是按照整体受力假定的,力按最短路径传递,岩石地基的话柱和墙的力直接传到地基了,不满足整体受力的假定!
回复
inzaghizk
2012年08月29日 13:09:23
7楼
做墩子吧~~~~
回复
rxd111
2012年08月29日 14:33:23
8楼
直接做墙下基础梁就可以
回复
jinli_28
2012年08月29日 18:07:08
9楼
构造阀板加地梁就行了
回复
chongyajiji
2012年08月30日 14:24:46
10楼
直接墙下布混凝土墙,如抗滑移不满足,采用岩石锚杆?
没有看明白啥意思?解释下。
回复
hwqlovemjs777
2012年08月30日 15:08:37
11楼
老总说的有道理
回复

相关推荐