大空间仓库的照明灯具选型
ljm
ljm Lv.4
2007年02月09日 21:51:43
来自于照明工程
只看楼主

最近做一印刷厂,其中一个纸库,4000平方,层高为5.0米。依据规范,这种仓库不应采用高温照明灯具。应该采用何种灯具?大功率节能灯?荧光灯?如果采用带防护罩的灯具,是否可以使用金属卤化物灯?

最近做一印刷厂,其中一个纸库,4000平方,层高为5.0米。依据规范,这种仓库不应采用高温照明灯具。应该采用何种灯具?大功率节能灯?荧光灯?
如果采用带防护罩的灯具,是否可以使用金属卤化物灯?
免费打赏
hk927
2007年02月09日 23:45:40
2楼
飞利蒲HPK888
回复
sjg6843
2007年02月10日 14:55:44
3楼
我认为应采用荧光灯。如果采用金属卤化物灯,层高太低。价格上荧光灯比金属卤化物便宜。而且仓库的照度要求又不是很高。
回复
lhjun150212
2007年02月10日 16:49:21
4楼
即便采用带防护罩的灯具,我认为还是不要使用金卤灯,毕竟是纸库,安全第一。
回复
syyuying
2007年02月11日 11:29:38
5楼
还是选用大功率节能灯比较好。荧光灯安装方式比较麻烦。如果荧光灯出了问题又要换光源,又要换镇流器,节能灯只换光源就行啦。这是我个人的看法。
回复
taoguom
2007年02月11日 20:42:17
6楼
回复
taoguom
2007年02月11日 20:45:54
7楼
采用80瓦无极灯,5米照度180,节能,高显色,长寿命,保用8年
回复
ljm
2007年02月12日 22:16:35
8楼
无极灯是否属于高温光源?价格如何?80W光通量是多少?
回复
yao0469
2007年02月13日 14:54:17
9楼
最好不要用气体放电光源的灯具,曾高确实有点低。
建议飞利浦的TTX188专业工业照明用灯具。
回复
littlesea
2007年02月13日 15:49:53
10楼
有厂家生产防电燃灯具,光源可选多种,LZ不妨考虑考虑。
回复
wangyan_ln
2007年11月06日 16:53:29
11楼
我也遇到同样问题,也是一印刷厂,但是高度6.5米,不知道用金属卤化物灯是否合适,金属卤化物灯属不属于高温灯具,消防说我的灯不行.拿建规卡我.