板边缘构造钢筋的取用
zw0423
zw0423 Lv.11
2007年02月09日 21:41:02
只看楼主

板边缘构造钢筋需要满足最小配筋率的要求吗?好象规范里面没有要求,不知道大家一般怎么做?

板边缘构造钢筋需要满足最小配筋率的要求吗?
好象规范里面没有要求,不知道大家一般怎么做?
免费打赏
mayunjun
2007年02月10日 09:33:40
2楼
任何结构都必须考虑最小配筋率,楼板配筋也一样。
回复
zw0423
2007年02月10日 11:35:55
3楼
请问楼上的:那为什么单向板的构造钢筋d6@200就可以呢?
回复
94703444
2007年02月10日 13:22:56
4楼



这个不符合最小配筋率吗?
回复
zw0423
2007年02月14日 11:52:45
5楼
回楼上的,当然不满足了,要0.3%呢,你自己算算
回复
cyyf3550
2007年02月14日 20:17:02
6楼
6@200的前提还要满足是1、板截面面积的0.15 2、受力筋面积的0.15,按姜教授写的构造还必需满足8@200
回复
zw0423
2007年02月15日 12:55:14
7楼
0.15从哪里来的,谢谢楼上的!
是规范里面的吗?