桩伐基础的变刚度调平设计讨论
cehanchun
cehanchun Lv.3
2007年02月09日 19:57:47
来自于地基基础
只看楼主

即将推出的桩基规范,已将变刚度调平设计的概念写入规范中:考虑结构荷载,地层分布和相互作用效应,通过调整桩径,桩长,以使建筑物沉降趋于均匀的设计方法称为变刚度调平设计.

即将推出的桩基规范,已将变刚度调平设计的概念写入规范中:考虑结构荷载,地层分布和相互作用效应,通过调整桩径,桩长,以使建筑物沉降趋于均匀的设计方法称为变刚度调平设计.
免费打赏
cehanchun
2007年02月09日 19:59:15
2楼
请做过变刚度调平设计的近来介绍介绍
回复
cardiffer
2007年02月23日 19:49:49
3楼
有一次新的规范冒进,继94规范之后。
回复
superstar2202
2007年03月02日 22:09:33
4楼
地基基础变刚度调平设计 对于高层建筑桩筏、桩箱基础,按传统设计理念是只重视满足总体承载力和沉降要求,忽略上部结构、承台、桩、土的相互作用共同工作特性,采用均匀布桩,甚至对边角桩实施加强,由此导致基础沉降呈蝶形分布、反力呈马鞍形分布,主裙差异变形显著,基础整体弯距和核心区冲切力过大,虽然基础板配筋较多,但有的基础板和上部结构仍有裂缝出现乃至影响正常使用
基本内涵是:首先,考虑框筒、框剪结构的荷载与刚度分布特点和相互作用引起的应力场不均,实施变刚度布桩(视地质条件实施,变桩长、桩径、桩距)强化核心区,弱化核心区外围;对于刚度相对弱化区考虑桩土共同分担荷载。
回复
zhsy
2007年03月03日 12:52:03
5楼
新的规范什么时候颁布?桩基规范和地基规范现在有很多不统一。
4楼说的很好,变刚度调平设计我们应深入学习,在现在我们做的很多
高层桩筏基础,桩复核地基都在计算方面存在些问题。
回复
zzpeng8008
2007年03月03日 14:26:12
6楼
应该只在一定的层数内才有用.........
高层建过了一定层数后,无论什么基础形式,竖向力作用下都象一个大的独立基础
注意重心与基础形心尽量靠近就是了

没什么玄的
回复
cehanchun
2007年03月28日 21:32:19
7楼
不同意6楼的说法.现实测与理论都证明,考虑上部结构与基础的共同作用.上部结构刚度影响的层书限制为5~8层.
在上面的楼层对刚度调整都基本不起作用.而非6楼所说的:高层建过了一定层数后,无论什么基础形式,竖向力作用下都象一个大的独立基础.
回复
zzpeng8008
2007年04月18日 17:19:44
8楼
刚体放在地基上....
回复
lisong03
2007年04月22日 19:53:02
9楼
同意七楼的说法,我经手的一个多层框架靠江边的工程,由于地下水的原因在一栋楼角部形成了溶洞,房子刚刚做好角部的土就塌下去了,我去看了角部的桩和承台就吊在柱子上面,上部结构有裂缝但是没有倒下来。
这说明上部结构还是有用处的,而且还比较大,作基础的时候应该考虑的。
回复
chq1103918
2007年11月28日 20:56:21
10楼
谁有钱力航编的《高层建筑箱形与筏形基础的设计计算》这本书啊
上传啊,我的QQ594694889
回复
gyc5188
2008年01月29日 13:59:19
11楼
有道理啊!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开