[讨论]泵站设计步骤的一点粗浅看法
凌晨5点
凌晨5点 Lv.4
2003年09月23日 03:33:44
只看楼主

一、经验与建议: 1、 大型抽水站以江苏、湖北二地搞得较多,江苏这几年搞了解台站、淮安二站等,有成功的经验也有值得引以为戒的。 2、大型水泵生产厂家以上海水泵厂和无锡水泵厂 新型泵种特别是潜水泵以江苏亚太集团、高邮水泵厂为多。 二、设计步骤: 1、首先收集资料,确定设计流量、特征水位、丰枯水期情况,泵站等级。站址选择。 2、泵型选择,这一点较关键,将决定建筑物的形式。采用新型泵应作水工模型试验。一般到南京水科院或扬州大学水建学院(严教授泵站设计规范起草者)或武汉大学(原水利电力大学)。

一、经验与建议:
1、 大型抽水站以江苏、湖北二地搞得较多,江苏这几年搞了解台站、淮安二站等,有成功的经验也有值得引以为戒的。
2、大型水泵生产厂家以上海水泵厂和无锡水泵厂
新型泵种特别是潜水泵以江苏亚太集团、高邮水泵厂为多。
二、设计步骤:
1、首先收集资料,确定设计流量、特征水位、丰枯水期情况,泵站等级。站址选择。
2、泵型选择,这一点较关键,将决定建筑物的形式。采用新型泵应作水工模型试验。一般到南京水科院或扬州大学水建学院(严教授泵站设计规范起草者)或武汉大学(原水利电力大学)。
3、总体布置,泵房、进出水建筑物、专用变电站,其他控制建筑物,管理设施,交通通讯等。引水形式。水流复杂的大型泵站应通过水工模型试验论证。
4、泵房设计
主要是各层高程尺寸确定,机电设备位置布置。主厂房与副厂房布置。目前随着水工建筑物美观要求,泵房的外观建筑设计应予以重视,应有较丰富建筑学知识设计人员设计。
(1)机组布置间距满足吊装和泵房内部交通要求。
(2)水泵层、电机层高度确定。满足布置及安装要求。
(3)辅机,电器设备,管道、电缆道注意不要相互干扰。
(4)吊装设备确定。
(5)泵房门窗、屋面、消防、噪音、通风、采暖要求满足要求。
(6)防渗排水设施,也是关键点。
(7)大体积砼裂缝控制,不要用泵送砼,特别是流道,大体积砼,非裂不可。施工图应标明这一要求。
(8)流道设计。应水流平顺。
主要计算项目:
(1)泵房稳定分析。抗滑稳定,深层滑动(软基)、组合滑裂面滑动抗滑稳定(岩基),抗浮稳定。
(2)地基承载力计算、持力层、软弱下卧层计算。最终沉降量计算。
确定地基处理方案。本人现搞泵站采用了灌注桩结合水泥深层搅拌桩(仅作安全储备)
可能液化土层或湿陷性黄土地基应特别注意,要处理!!!!!
地基问题请大家一定要注意!!!
(3)主要结构计算
一般可按平面结构计算,必要时可按空间结构计算。
主要:A、底板按弹性地基梁计算,注意边荷载的考虑。
B、进水和出水流道,根据结构布置,断面形状按单孔或多孔框架结构计算。对称时,可按对称框架进行计算。
双向流道,分别按肘形进水流道和直管式出水流道进行计算。
C、机墩计算:考虑动荷载影响。对于立式机组需按单自由度悬臂梁进行共振幅和动力系数验算。
卧式机组可只进行垂直振幅验算。均对大型机组而言。
D、排架、吊车梁计算
E、抗震计算,对于地震基本烈度7度及以上地区。设抗震措施。
5、进出水建筑物设计
(1)引河 与当地地形水文地质与工程地质有关。注意边坡稳定,流量要求,需计算。
(2)前池、进水池 ,必要时,作水工模型实验确定。一般宜正向,注意水流流态。
(3)进出水流道根据泵型、泵房、扬程、出水池水位变化断流方式综合考虑。
(4)出水管道:地基、镇墩、管型、管材、伸缩节、岔管,需作管道结构分析。镇墩要作抗滑、抗倾稳定、地基承载力计算。
(5)出水池与压力水箱
地形地基要好,压力水箱要建在坚实地基上。
6、水力机械与辅助设备
(1)主泵选型
应满足流量、扬程、不同时期供排水的要求。平均扬程时应在高效区工作最高与最低扬程时应能安全工作。机泵台数宜3~9台以方便管理。台数太少则一旦发生机器故障则影响使用。台数太多,不便管理且可能增加土建工程造价。
叶轮名义直径若大于等于160cm的轴流泵和混流泵应有装置模型试验资料,关键!!!!
轴功率的确定,以选取配套电动机。
(2)进水管道及泵房内出水管道,主要有平面与高程尺寸的要求,流速要求。穿墙管和伸缩节选取。
(3)水锤计算与防护
这一点很重要一定要重视!!!应进行特征线计算并严格按规范要求。
(4)真空、充水系统
主要对于有虹吸出水流道的轴流泵站和混流泵站及卧式泵叶轮淹没深度低于3/4时。注意密封性能。
(5)排水系统
排水沟,排水泵设置。
(6)供水系统
采用水塔或沉淀池。主要有冷却、润滑、密封、消防及生活用水。应作用水量计算。
(7)空压机系统
根据需要设高低压系统,至少应有2台,以备用。
(8)供油系统
根据需要,设置,透平油、绝缘油。
(9)吊装设备及机修设备
选择合适的起重设备,设置检修间。
(10)通风与采暖
根据当地气候及泵房形式,对空气参数的要求确
免费打赏
小少爷
2003年09月23日 17:03:44
2楼
有具体实例就好了
回复
niaoge
2004年02月02日 10:30:44
4楼
我是按照泵站设计规范设计的。
但在稳定计算时遇到一个问题:
由于下游土头较高,且地基承受问题,考虑用桩基础。
但考虑桩基础的泵房稳定计算水工好像没有学过。大侠可以指点指点小弟吗?谢谢
xiao-xie@elong.com
回复
haixiayuan1999
2006年01月05日 14:58:59
5楼
讲得很好,不过太系统化了,有具体实例那就更好了!
回复
qgqslg
2006年03月07日 21:43:54
6楼
太好了,谢谢指教.希望以后能多交流交流.
回复
renjie._01
2006年04月29日 08:17:30
7楼
楼主哪边的呀?写的不错!!
对了,小弟前几天都解台站实习,听他们讲,他们混凝土的浇筑用的是泵送的,只不过采取了相关措施.
回复
fjy1967
2006年05月14日 21:29:16
8楼
泵站设计思路很清晰,值得学习哟!
回复
liyan_q
2006年06月06日 10:35:01
9楼
请教
这里有一个范例,其中有不懂之处,望指教。
1.“水源水位标高37.00m(1%频率)”其中的“1%频率”是什么意思?
2.“采用两条取水管,其中一条检修时,另一条通过设计流量的75%”,其中“75%”如何来的?
回复
liangzhiying
2006年07月13日 18:31:46
10楼
没有具体实例,怎么办啊?
回复
fengyeyihong
2006年12月31日 10:58:44
11楼
谁有压力水箱的计算书,小弟在此多谢了?
回复
leez2008
2008年12月08日 11:51:40
12楼
在水利工程中,为防止江堤河坝的水土流失,维护边坡稳定,常用砌筑石块法加以解决。对于设计标准高、地质条件较为复杂的堤坝就需要采取其他的施工技术。建筑施工中有一种基坑边坡支护的土钉墙边坡支护技术,在维护边坡稳定方面具有一定的优势。笔者现以安徽省阜阳建行的综合大厦工程为例,介绍土钉墙边坡支护技术,以供大家参考。

该工程所在地地质条件较为复杂,地下第一层为淤泥土,层厚平均为6.2米;第二层为黏土层,层厚为2.7米左右;第三层为粉土层,层厚为1.5~2.3米。主楼地下工程需开挖土方6.2米深,基坑的边坡稳定性很差。通过详细论证,决定在工程建设中采用土钉墙边坡支护技术来解决这个问题。

该工程的土钉墙具体设计如下:根据现场地质地形条件,其坡面的坡度取1∶1,坡内的土钉采用直径为14毫米的钢筋,长为1.5~3.0米之间,间距为0.6~1.0米之间,所钉钢筋外露出土面100毫米。土钉钉好后,要在坡面上扎满直径6.5毫米的钢筋网片,间距为100毫米,双向布置,随即浇上100毫米厚C20号混凝土,并在混凝土表面粉上水泥砂浆,以防止雨水渗入坡内。坡底挡土墙采用370毫米厚砖墙,墙高为1.2米,并埋入基坑底部的土内500毫米。另外,在坡顶的混凝土硬化层内也满扎直径为6.5毫米的钢筋,间距为150毫米,同样为双向布置,混凝土厚也为100毫米,其目的是防止雨水从坡顶渗入坡内。施工时要按坡度要求,边挖土,边修整坡面,边钉土钉,同时绑扎钢筋。挖至坡底后,要及时砌筑坡底挡墙和浇筑坡面混凝土硬化层。施工期间还要密切注意天气变化,并采取相应措施,防止出现大面积塌方。

就该项工程来看,在基坑开挖过程中,由于采用了土钉墙边坡支护技术,结果比原计划采用的钻孔灌注加锚杆支护方案节约投资110.5万元,工期缩短40天,同时还安全地度过了多雨的夏季,经济效益十分显著。鉴于该工程地质条件与水利工程有较多相似之处,因而水利工程的边坡维护也可借鉴土钉墙边坡支护技术