洁净车间施工现场图片
gzcarl
gzcarl Lv.7
2007年02月09日 09:00:52
来自于工地图片
只看楼主

洁净车间施工现场图片

洁净车间施工现场图片

1170982851627.JPG

免费打赏
逝水流年
2007年03月10日 16:50:33
12楼
防雨罩作的不怎么样!风阀上没见软接!冷却塔的动力线作的很不仔细
回复
逝水流年
2007年03月10日 16:51:54
13楼
另外、不知道吊顶风机上加了减震器没有
回复
qiaotongjun
2007年03月12日 20:52:38
14楼
风机两侧的距离好像有一点小了,应该是不小于风机的1/3
回复
qiaotongjun
2007年03月12日 20:53:43
15楼
风机的做法会影响风机总的风量
回复
zxf.3738
2007年03月28日 14:44:43
16楼
还行,我也是做洁净室的,可以做的更漂亮