福建一办公楼的冷负荷问题(急求回答)
shibaizhe111
2012年08月26日 11:32:12
来自于中央空调
只看楼主

该办公楼为福建的一个项目,外墙都是玻璃幕墙,审核图纸时候发现其中一个办公房间的冷负荷只有175,面积为81平方,玻璃幕墙方位为东北方向,请问各位大侠,这样的冷负荷会不会太小?该系统为多联机系统。

该办公楼为福建的一个项目,外墙都是玻璃幕墙,审核图纸时候发现其中一个办公房间的冷负荷只有175,面积为81平方,玻璃幕墙方位为东北方向,请问各位大侠,这样的冷负荷会不会太小?该系统为多联机系统。

GI)SL4P7A4N`@XP1MMA5~AG.jpg

免费打赏
shibaizhe111
2012年08月27日 08:22:03
2楼
回复
zzm999999
2012年08月27日 09:54:08
3楼
175是什么?每平米的负荷?如果是175W/M2的话,也差不多了。倒是建议再增加一台室内机,分别靠窗近一些。
回复
shibaizhe111
2012年08月27日 10:40:30
4楼
嗯。是的。单位面积的冷量为175W/M2,就是因为考虑到靠近玻璃幕墙的地方需要的冷负荷相对大些,所以总觉得175的量不是很可靠。那如果就是一台制冷量为14KW的内机,制冷效果跟制热效果会不会受到影响,然后我就有一个疑问,为什么设计院里面出的暖通图,单位冷负荷(W/M2)都是七十几,八十几呢。可是经销商做空调配置表的时候冷量都是将近200左右。到底哪一个比较合理???谢谢大侠的回答
回复
shibaizhe111
2012年08月27日 11:27:55
5楼
亲们,谁能帮我答疑啊。感觉不尽。。
回复
yuwenwunt
2012年08月27日 13:20:24
6楼
该办公楼外侧为玻璃幕墙,对冷符合要求较高。
但从图纸来看该空调系统为水系统,这个负荷不小了。
回复
zzm999999
2012年08月28日 09:42:57
7楼
设计院的制冷负荷70~80w/m2是用程序算出来的,没有错,但在选机型的时候,要考虑冬季的制热负荷,一般冬季室外7℃时,制热量是额定工况,当低于7℃时,假设0℃时,就要考虑化霜系数0.8~0.9,制热效率0.8~0.9,所以考虑冬季,机组的出力就是约0.8x0.9xQ(额定制热量),这样机组就选的大了。
还要注意一下,冷负荷70~80w/m2是否含新风的负荷,有可能另选新风机。
回复
paleishi
2012年08月28日 11:13:10
8楼
是蛮复杂的。呵呵呵
回复
wqwsn99
2012年08月28日 11:26:27
9楼
首先对于办公楼来说,175w/m2已经不小了,只是选一台室内机不合适,室内机距墙最好别超过3m,否则没有效果,你可以在靠外窗的位置设置一台。设计院算的冷负荷是用软件计算的,包含很多参数,设计温度等,而且空调冷负荷和新风冷负荷是分开的,还要考虑设备,灯具等,最后,如果你确实怕小,室内机可以选择大一号的,以防万一。
回复
没完没了
2012年08月28日 11:46:02
10楼
呵呵,学习了,巩固了知识
回复
shibaizhe111
2012年08月28日 11:47:00
11楼
这个是多联机系统,那个是排水管。。。重新帮我分析一下呗。。发表一下见解