请教10KV高压双回路进线下的应急电源设置问题
babyfish1220
2012年08月25日 16:03:00
只看楼主

现一厂区为两路不同开闭所引来的10KV进线,设两台变压器,低压侧联络请教哈,这种情况下还需要设发电机作消防负荷的备用电源吗,至消防负荷的末端配电箱就只有一路进线了,就不需要双电源转换开关了么(相当于低压联络开关成了双电源转换开关了)?召唤版主、召唤大神!

现一厂区为两路不同开闭所引来的10KV进线,设两台变压器,低压侧联络
请教哈,这种情况下还需要设发电机作消防负荷的备用电源吗,至消防负荷的末端配电箱就只有一路进线了,就不需要双电源转换开关了么(相当于低压联络开关成了双电源转换开关了)?
召唤版主、召唤大神!
免费打赏
babyfish1220
2012年08月25日 16:18:39
2楼
最后召唤区管
回复
lidongsheng908
2012年08月25日 16:20:21
3楼
应与电业部门签订供电合同,两条线路不能同时停电。
回复
babyfish1220
2012年08月25日 16:39:30
4楼
是同时供电的,各负担一半负荷,一路高压停电或台变压器故障,低压侧联络到另一段母线
回复
babyfish1220
2012年08月25日 16:40:36
5楼
额,额,额 看错了,不会同时停电的
回复
babyfish1220
2012年08月27日 10:07:39
6楼
周一接着来顶,求人
回复
iamcmh
2012年08月27日 10:19:07
7楼
如果这两路10Kv能满足消防负荷的电源等级要求,就可以不设发电机,消防部门另有要求的除外。
消防负荷要求在末端配电箱做双电源自动切换,只在总电源处切换不符合规范的要求。
回复
babyfish1220
2012年08月27日 16:44:11
8楼

问题就在这啦,既然低压侧联络的,那消防箱就用不着做双电源了,跟规范冲突了,所以...
回复
lsl4000
2012年08月28日 08:51:34
9楼
两个开闭所如果是出至一个变电站的同一段母线,就不能视为两路电源。还是要同供电局联系确认的。
回复
l494709209
2012年08月28日 09:52:56
10楼
你低压测已经做了联络,就相当于你的消防是双应急了。主要就是看你们下游负载(含消防用)超不超过范围。和消防的说下就可以。
回复
el-jiang
2012年08月28日 10:11:12
11楼
我也觉得不用在上发电机了
回复