现一厂区为两路不同开闭所引来的10KV进线,设两台变压器,低压侧联络请教哈,这种情况下还需要设发电机作消防负荷的备用电源吗,至消防负荷的末端配电箱就只有一路进线了,就不需要双电源转换开关了么(相当于低压联络开关成了双电源转换开关了)?召唤版主、召唤大神!
现一厂区为两路不同开闭所引来的10KV进线,设两台变压器,低压侧联络
请教哈,这种情况下还需要设发电机作消防负荷的备用电源吗,至消防负荷的末端配电箱就只有一路进线了,就不需要双电源转换开关了么(相当于低压联络开关成了双电源转换开关了)?
召唤版主、召唤大神!
12楼
以你描述的情况来说,不用再增加消防发电机。关键是解决好两路电源的互投问题。
回复
13楼
学习学习
回复
14楼
消防负荷末端互投是必须的,设置发电机与否取决于当地消防部门的规定,他们的规定才是“规范”拥有一票否决权。
回复
15楼
不一回事情,双路进线双变压器,对消防设施来说还是一根电缆,为单回路,必须在末端增加发电机电源和ATS切换。
如果双变压器分别有一根电缆到消防设施,消防实施带ATS切换,应该可以不增加发电机。
回复
16楼
要求不同
消防要求的是双路电源自动切换
并不是市电双路电源
回复
17楼
那得看这两路进线是否存在同时停电的可能了,再就要看你的消防设施是几级保护了,如果属于重点消防的话,发电机应急保护还是需要的
回复
18楼
如果这两路10Kv能满足消防负荷的电源等级要求,就可以不设发电机,消防部门另有要求的除外。
消防负荷要求在末端配电箱做双电源自动切换,只在总电源处切换不符合规范的要求。
应该设置发电机,这个项目肯定是不错一个项目,不然不会双路供电,发电机也没多少钱。
回复