设计说明中通风量一栏,大会议室是10立方每小时,其余房间都是??次每小时,请问设计都是这样的吗?设计是不是应该给出具体每个新风系统的通风量啊?还有每个风口的通风量是不是也该给出?如果不是,如何计算呢?现在通风要调试,这些定不下来没法调试啊
设计说明中通风量一栏,大会议室是10立方每小时,其余房间都是??次每小时,请问设计都是这样的吗?设计是不是应该给出具体每个新风系统的通风量啊?还有每个风口的通风量是不是也该给出?如果不是,如何计算呢?现在通风要调试,这些定不下来没法调试啊
12楼
风机风量即为系统风量;对于简单风路的系统,可以不设置风量调节阀门,风口风量为风机风量*某风口面积/风口总面积,,,这样的系统不需要调试,做到不大量漏风就ok啦!
回复
13楼
设计文件深度规定(2008)要求标注风量,否则,无法调试。
回复
14楼
每个房间就一个新风口,你不可以算吗?新风风机风量考虑大点,满足不少于就没人找你麻烦了。
回复
15楼
其实我认为这个可以不标,必竟如果想知道,自己用总风量大体算一下就知道。
但如果标了,如果标设计值,那么风口风量一般小于设备总风量,人家也容易产生疑问:为什么两个风口风量800CMH的设备却用2000CMH的,风口调节的时候一个达到800CMH,另一个1200CMH算不算满足设计要求?
如果标设备风量除以风口数,那么因为漏风、调节无法完全符合等原因,风量是不可能都满足的,那这个是设计有问题还是施工有问题?
我刚参加工作的时候,曾经遇到过这样一回事:设计说明文件当中,我注明冬季采暖设计温度18℃,结果到甲方那里,甲方的老总一顿臭骂:“你标那个室内设计温度,所有房间都能保证吗?如果有的房间不足18℃,那不是明着让用户找上访证据吗?是说我们偷工减料了还是说你们设计没做好?”
后来图审要求提供室内设计参数,这才不得不在设计说明当中写这个东西,实际,对施工来说,这个参数没有任何作用。也就是说,我们的设计作品,对的不是施工人员,而是看图的审查人员,我认为这本身就是本末倒置。
回复
16楼
对于某些情况:比如设计需要各风口送风量不一样,标一下应该更清楚一些,否则施工人员不会知道你这个风口要求800CMH,另一个风口设计要求1200CMH。
其实即使这样,如果经验比较多的施工人员,应该也会大体知道一个风口风量大,一个风量小,毕竟你设计的风口大小也应该不一样不是?
回复
17楼
我们这儿每个风口都要标注风量的。
回复
18楼
其实主要问题就是:不标设计风量,调试的时候确实没有参照,不好调试。如果标了设计风量,调试的时候达不到怎么办?算设计有问题还是施工有问题?
回复
19楼
回复
20楼
呵呵,路过学习了
回复
21楼
确实是要标注的,因为每个房间的风量大小不一样,风口风管尺寸大小都不一样,这都是经过严格的计算得出来的,如果不标,那辛辛苦苦计算的成果何来体现呢。不过话说说话回来,可能由于时间的问题吧,基本上很少有设计院标注的。不标注,我也觉得不可思议的。
回复