设计说明中通风量一栏,大会议室是10立方每小时,其余房间都是??次每小时,请问设计都是这样的吗?设计是不是应该给出具体每个新风系统的通风量啊?还有每个风口的通风量是不是也该给出?如果不是,如何计算呢?现在通风要调试,这些定不下来没法调试啊

设计说明中通风量一栏,大会议室是10立方每小时,其余房间都是??次每小时,请问设计都是这样的吗?设计是不是应该给出具体每个新风系统的通风量啊?还有每个风口的通风量是不是也该给出?如果不是,如何计算呢?现在通风要调试,这些定不下来没法调试啊
免费打赏
aionyu
2012年08月25日 14:47:54
2楼
10份图纸11份都没有说明的~
看风机风量不就是系统总风量了吗?
每个风口风量一般不说明按总风量 / 风口数。
回复
lovelfbb2008
2012年08月25日 22:10:28
3楼
有道理,学习了,谢谢
回复
snail_yin
2012年08月27日 15:51:35
4楼
施工图是应该注明风管机风口的风量的,系统风量可以可以看主风管的风量也可以看风机的风量,由于考虑设备的裕量,风机的风量一般都会大于主风管的风量
回复
yun40
2012年08月28日 10:49:28
5楼
这个可以查一下,设计文件深度规定(2008)要求标注风量。
回复
俗人
2012年08月28日 11:49:13
6楼
标注的很少 不过我们院出图都标注 最简单的方法就是风机风量除以风口个数
回复
eddietan
2012年08月28日 11:57:48
7楼
回复
t6306tom
2012年08月28日 13:38:28
8楼
根据设备的总风量,通过测定、试验手段,使得各出流口的风量风速均匀就行了。
回复
aionyu
2012年08月28日 14:11:55
9楼
为什么都不标注呢,有个最重要的原因就是图纸标注的容易,但是施工中牵涉的因素很多,要100%实现几乎是不可能~如果数量化验收,几个项目能及格?所以现在到目前为止都是效果达到就可的模糊化验收。~
回复
sea807
2012年08月28日 16:39:24
10楼
我不说话,只来瞅瞅!
回复
浩叔聊机电
2012年08月29日 14:05:19
11楼



”大会议室是10立方每小时“是指每人/每小时需要的风量,然后你要查大会议室是多少平米,可以容纳的极端人数是多少。用极端人数*每人/每小时需要的风量=大会议室的总风量。我想此风应为新风。