框架结构
shuyehg
shuyehg Lv.5
2012年08月25日 10:14:13
只看楼主

前辈们好,小弟遇到个问题,向大家请教一下。三层框架结构,400x400的柱子,计算都没有问题,点双偏压有红的,请问这样的柱子需要双偏压吗?谢谢了

前辈们好,小弟遇到个问题,向大家请教一下。
三层框架结构,400x400的柱子,计算都没有问题,点双偏压有红的,
请问这样的柱子需要双偏压吗?谢谢了
免费打赏
无间道
2012年08月25日 11:22:56
2楼
出现偏心受压的情况,决定与水平和载荷梁跨度等方面。建议你提高一下混凝土强度等级处理一下。
回复
o如梦无痕o
2012年08月25日 12:25:15
3楼
只有角柱才是双向偏压受力
你只有特俗构件里面点角柱就行了
一般柱没有双偏压验算的必要
回复
shuyehg
2012年08月26日 07:50:04
4楼
所以说,多层框架的柱子只要满足轴压比就可以了
C25的混凝土柱子,7度区,轴力1200KN
回复
co1470961263487
2016年08月12日 17:42:00
5楼
角柱加50mm试一下。
回复

相关推荐