配电箱经桥架.钢管至防爆灯具插座是否采用电线还是电缆?
dink2000
dink2000 Lv.2
2007年02月08日 11:22:30
只看楼主

原施工图上配电箱至防爆灯具和防爆插座的配线采用BV塑铜线穿桥架,出桥架后穿镀锌钢管敷设到防爆灯具和防爆插座。但现在有人提出经桥架一段的配线不能采用BV线,而应采用电缆。请问是否规范上有此人所说的规定?本人是菜鸟,希望各位大大给予解答,在线等

原施工图上配电箱至防爆灯具和防爆插座的配线采用BV塑铜线穿桥架,出桥架后穿镀锌钢管敷设到防爆灯具和防爆插座。但现在有人提出经桥架一段的配线不能采用BV线,而应采用电缆。请问是否规范上有此人所说的规定?
本人是菜鸟,希望各位大大给予解答,在线等
免费打赏
bqg
2007年02月09日 17:11:21
12楼
偶然翻书,发现一条提供给大家共享.
GB50303-2002中14.1.3 防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密.
回复
ares_rambo
2007年02月09日 18:05:09
13楼


呵呵,笑笑生说的没错,只不过“严禁用绝缘导线明敷”前面的定语是粉尘防爆!

以楼主所说在防爆区,设计采用了BV线,即是气体防爆区,而非粉尘防爆区!

规范中,并无气体防爆区禁用BV线及出桥架用电缆的要求!
(见2楼、7楼答复)
回复
dink2000
2007年02月09日 21:45:14
14楼
我昨天没有说清楚意思,让T-MAC和笑笑生受累了,谢谢你们2位。
我是想问:
配电箱,桥架均在爆炸区域外面的,但进入爆炸区域的配线是由镀锌钢管从桥架引入爆炸区域的,请问从配电箱至防爆灯具插座全段采用BV塑铜导线可行否?因为施工班组提议说配电箱到第一个防爆接线盒的导线(经过桥架,镀锌钢管)应采用电缆,然后再采用BV塑铜导线至接下去的几个防爆接线盒?他的说法是否正确?
回复
xswxy
2007年02月10日 10:53:43
15楼
从配电箱至防爆灯具插座全段采用BV塑铜导线是不可以的。简单做法是可在桥架内用PVC管穿BV线。
回复
zzhspeed
2007年02月10日 11:31:14
16楼

既然前段没有在防爆区内,那这样就可以全程采用ZR-BV线了,不过在桥架里最好每隔1米将BV线捆扎。钢管过墙需严密封堵。
回复
sunbird520
2007年02月10日 11:52:02
17楼

本人同意这样的看法,不知别人怎么看.顶一下.
回复
hbdqgs
2007年02月10日 12:58:44
18楼
变压器变比组别测试仪
1、单片机控制大型液晶屏汉字显示人机对话
2、面板式打印机
3、自动测量接线组别自动转换极性
4、自动切换相序量程
5、范围1~10000,1~12点
6、输入标准变比计算误差
7、体重300×200×225mm重8Kg
主要产品:微机继电保护测试仪,试验变压器,变比组别测试仪,伏安特性综合测试仪,真空度测试仪,兆欧表,油含气量测试仪,液体介损电阻率测试仪,开关机械特性测试仪、电缆故障测试仪,直流高压发生器,大电流发生器,直流电阻测试仪,回路电阻测试仪,氧化锌避雷器测试仪,变压器试油机,介质损耗测试仪,接地电阻测试仪等。
详情请登录:http://www.hbdqgs.com查询,
联系人:杨东升,电话:053288374488 手机:13356399686
回复
dzl2006
2007年02月10日 13:27:16
19楼
非防爆区可采用桥,在进入防爆区内部分要做好联结密封隔离,管内可采用BV铜芯线,条件允许情况下电缆更可靠。
回复
sryks
2007年02月10日 17:25:40
20楼
高人如此多啊!学到了不少.
回复
dink2000
2007年02月10日 17:55:54
21楼
谢谢楼上的所有热心人,谢谢你们。。。。让我学到不少。。。。
回复

相关推荐

APP内打开