原施工图上配电箱至防爆灯具和防爆插座的配线采用BV塑铜线穿桥架,出桥架后穿镀锌钢管敷设到防爆灯具和防爆插座。但现在有人提出经桥架一段的配线不能采用BV线,而应采用电缆。请问是否规范上有此人所说的规定?本人是菜鸟,希望各位大大给予解答,在线等
原施工图上配电箱至防爆灯具和防爆插座的配线采用BV塑铜线穿桥架,出桥架后穿镀锌钢管敷设到防爆灯具和防爆插座。但现在有人提出经桥架一段的配线不能采用BV线,而应采用电缆。请问是否规范上有此人所说的规定?
本人是菜鸟,希望各位大大给予解答,在线等
2楼
规范无此要求,见GB50058-92!
回复
3楼
是的,他这样设计是错误的。爆炸危险区域配线只有两种方法,一是阻燃铜芯线穿镀锌钢管(不少于6扣联接),二是阻燃电缆沿桥架敷设。所以,铜芯线走桥架是非常危险的,也是规范禁止的。
两种办法,把铜芯线换成电缆,或者给铜芯线穿钢管。
回复
4楼
应该说压根就没有铜芯线走桥架这种敷设方式
之所以要用镀锌钢管螺扣联接,就是为了防止塑料铜芯线裸露在危险环境中。电缆可以明敷那是因为有良好的绝缘外护层,然而铜芯线没有。
回复
5楼
12.3.3 当采用电线穿钢管敷设时,应符合下列规定:
1穿电线的钢管,应采用低压流体输送钢管,壁厚不应小于2.5mm。
2穿电线的钢管应对该危险区域密封,并应符合下列要求:
1)防爆电气设备的防爆接线盒,应采用电线穿钢管引入的型式;
2)穿电线的钢管在引入非密封的防爆电气设备前,应装设隔离密封装置,当电气设备的接线盒自带密封装置时,可不必另加隔离密封装置;
3)钢管应采用螺纹连接,螺纹应完整连接,且不应小于6扣,钢管与防爆电机连接处,应有防松装置或采取挠性连接;
4)管线分支处应采用防爆接线盒。
12.3.4 当采用电缆敷设时,应符合下列规定:
1敷设在F1区和F2区的电缆可采用有阻燃型护套的电缆。F1区、F2区可采用移动式带保护线的电缆,F1区为重型,F2区为中型。电缆芯线截面均应按本规范表12.3.2确定。
2电缆宜明敷,在易受意外损伤处的线段应穿钢管保护。当需在电缆沟内敷设时,应采取防止水及有爆炸危险物质侵入沟内的措施,并应将电缆沟过墙洞密封。
3除照明线路外,电缆不应有分支接头。照明线路的分支点应设在接线盒内。
4防爆电气设备的防爆接线盒,应采用电缆引入的型式。
回复
6楼
能不能与,那要看桥架所在区域的环境是否是爆炸危险环境。
回复
7楼
请看GB50058-92的第2.5.9.10条,规范用的词是导线!
第2.5.9条 本质安全系统的电路应符合下列要求:
一、当本质安全系统电路的导体与其它非本质安全系统电路的导体接触时,
应采取适当预防措施。不应使接触点处产生电弧或电流增大、产生静电或电磁感应。
二、连接导线当采用铜导线时,引燃温度为T1-T4组时,其导线截面与最大允许电流应符合表2.5.9的规定。
铜导线截面与最大允许电流(适用于T1~T4组) 表2.5.9
三、导线绝缘的耐压强度应为2倍额定电压,最低为500v。
第2.5.10条 除本质安全系统的电路外,在爆炸性气体环境1区、2区内电缆配线的技术要求,应符合表2.5.l0的规定。
爆炸性气体环境电缆配线的技术要求 表2.5.l0
明设塑料护套电缆,当其敷设方式采用能防止机械损伤的电缆槽板、托盘或桥架方式时,可采用非铠装电缆。在易燃物质比空气轻且不存在会受鼠、虫等损害情形时,在2区电缆沟内敷设的电缆可采用非铠装电缆。
铝芯绝缘导线或电缆的连接与封端应采用压接、熔焊或钎焊,当与电气设备(照明灯具除外)连接时,应采用适当的过渡接头。
在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头。
回复
8楼
任何地方都没有出现过“电线在桥架内敷设”这样的字眼。关于爆炸危险区配线,也可以去查配电设计手册489页。
上面很清楚地写着“钢管配线,必须密封”和“严禁用绝缘导线明敷”
回复
9楼
在易燃易爆环境中不能使用电缆桥架敷设电缆,必须穿钢管保护。除过正常的施工之外,对于管口还要进行封堵。
回复
10楼
规范应该没有限制电线在爆炸危险区域的使用, 规范强调的是用铜芯 而非铝芯
使用电缆桥架 也是应对电缆集中的时候的很好的措施
应该没有理由直接拒绝电线或电缆桥架的使用.
线路 一段是桥架,一段是钢管 也并无不妥,
管口还要进行封堵 是必然的.
学习
回复
11楼
昨天等了一下午都没等到,过了一天来看,居然有那么多的大大回复啊。小弟先谢谢喽。昨天我讲的不是很明白,今天讲的具体点。
配电箱,桥架均在爆炸区域外面的,但进入爆炸区域的配线是由镀锌钢管从桥架引入爆炸区域的,请问从配电箱至防爆灯具插座全段采用BV塑铜导线可行嘛?因为施工班组提议说配电箱到第一个防爆接线盒的导线(经过桥架,镀锌钢管)应采用电缆,然后再采用BV塑铜导线至接下去的几个防爆接线盒。
回复