原施工图上配电箱至防爆灯具和防爆插座的配线采用BV塑铜线穿桥架,出桥架后穿镀锌钢管敷设到防爆灯具和防爆插座。但现在有人提出经桥架一段的配线不能采用BV线,而应采用电缆。请问是否规范上有此人所说的规定?本人是菜鸟,希望各位大大给予解答,在线等
原施工图上配电箱至防爆灯具和防爆插座的配线采用BV塑铜线穿桥架,出桥架后穿镀锌钢管敷设到防爆灯具和防爆插座。但现在有人提出经桥架一段的配线不能采用BV线,而应采用电缆。请问是否规范上有此人所说的规定?
本人是菜鸟,希望各位大大给予解答,在线等
22楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
23楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
24楼
请问各位大侠,如果在一般环境里BV线是可以直接在桥架里敷设的了吗?
回复
25楼
学习了,呵呵。
回复
26楼
是的,他这样设计是错误的。爆炸危险区域配线只有两种方法,一是阻燃铜芯线穿镀锌钢管(不少于6扣联接),二是阻燃电缆沿桥架敷设。所以,铜芯线走桥架是非常危险的,也是规范禁止的。
回复
27楼
这样设计是错误的,因为BV线是不允许在桥架内敷设的,而与是否在防爆区无关,这里可以将电线改为电缆或将桥架改为线槽。
回复
28楼
规范无此明确要求。可以参考爆炸场所的配线方式理解。
所以应该采用阻燃护套电线电缆在密闭桥架内敷设。
回复
29楼
高人如此多啊!学到了不少.
回复