请教一下,siemens软启3RW3045,在配线时,软启是不是一定要甩开,即在软启的输入和输出侧都加装交流接触器,用三个交流接触器吗,怎么用?
请教一下,siemens软启3RW3045,在配线时,软启是不是一定要甩开,即在软启的输入和输出侧都加装交流接触器,用三个交流接触器吗,怎么用?
2楼
一个交流接触器即可!(位置在旁路上)
软启动结束后,即可退出!
回复
3楼
可是听卖软启的人说,最好能把它给甩开,这样可能长寿,不知对否。还有,在断电时,电动机产生的高电压会不会将其击穿啊
回复
4楼
如果不是一拖N方式,输出侧不需加接触器,加了也起不到隔离作用。
输入侧可加接触器,
最好在软起加一个旁路,但有些厂家的软起加了旁路后无软停功能。
西门子的3RW3x系列,旁路后好像要加热继电器保护。
回复
5楼
西门子3RW3x的A、C两相是可控制硅,而B相是直通的。现在又有问题是,加也软启,启动电流也没有降下来。
回复