预分支电缆型号规格为 YDF-YJV-4(1*150)+1(1*70)/4(1*35)+1(1*16)我的理解就是4根150mm2的单芯电缆加一根70mm2的单芯电缆的敷设1.150mm2电缆敷设子目(2-626 *0.67):工程量*42.70mm2电缆敷设子目(2-625 *0.67):工程量*13.150mm2户内干包式电缆头制安子目(2-630 *1.2):150mm2单芯电缆根数4个

预分支电缆型号规格为 YDF-YJV-4(1*150)+1(1*70)/4(1*35)+1(1*16)

我的理解就是4根150mm2的单芯电缆加一根70mm2的单芯电缆的敷设
1.150mm2电缆敷设子目(2-626 *0.67):工程量*4
2.70mm2电缆敷设子目(2-625 *0.67):工程量*1
3.150mm2户内干包式电缆头制安子目(2-630 *1.2):150mm2单芯电缆根数4个
4.70mm2户内干包式电缆头制安子目(2-629 *1.2):70mm2单芯电缆根数1个

分支电缆敷设部分
1.35mm2电缆敷设子目(2-624 *0.67):工程量*4
2.16mm2电缆敷设子目(2-624 *0.67):工程量*1
3.35mm2户内干包式电缆头制安子目(2-630 *1.2):150mm2单芯电缆根数4个
4.16mm2户内干包式电缆头制安子目(2-629 *1.2):70mm2单芯电缆根数1个

请问我这样理解对吗
免费打赏
ruichun
2007年05月13日 19:12:30
12楼
一般情况下,预分支电缆均为独芯电缆,所以计算时按独芯电缆敷套用相应定额子目,电与分支电缆头可按主材价进入因为一般分支头为厂家生产供应。
回复
aimyoyo
2009年05月04日 17:42:02
13楼
最近在做一份二次敷设的结算,里面的预分支就分为单股预分支和多股预分支两种,如果是单股预分支电缆根数就应该乘以芯数,如果是多股预分支还是按照一根计算,终端头套定额,分支接头不单独套定额,只计取材料费用

[ 本帖最后由 aimyoyo 于 2009-5-5 08:28 编辑 ]
回复
aimyoyo
2009年05月04日 17:45:32
14楼
我采用的辽宁01定额,如果是单股的还是分水平和竖直套用一般的电缆子目*0.67
回复
aimyoyo
2009年05月05日 10:32:27
15楼
有一个疑问,单股预分支电缆和多股预分支电缆的电缆头在套定额时应如何区别?
回复
xhf520lovescx
2009年06月10日 16:59:35
16楼
电力电缆敷设项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按
400mm2电力电缆项目执行;截面800mm2~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。
回复
yufei0621
2011年09月26日 20:09:25
17楼
谢谢分享啊 呵呵
回复
yq331972285
2011年10月02日 22:05:23
18楼
现在我们做的预分支头都是加工好的, 来了直接敷设,其实这个套什么定额不重要,酌情处理