这几天对老板说弯头和三通处不能放风口感到很不解。问他为什么时,他说弯头出开风口,到时风全部从这个风口下去了。我当时就觉得无语了。风口不是有阀门或其他来调节风量的吗,气流又怎么会都从这个风口出去了呢。为此跟老板吵了几天了。各位在搞设计时有没在弯头或三通放风口?

这几天对老板说弯头和三通处不能放风口感到很不解。问他为什么时,他说弯头出开风口,到时风全部从这个风口下去了。我当时就觉得无语了。风口不是有阀门或其他来调节风量的吗,气流又怎么会都从这个风口出去了呢。为此跟老板吵了几天了。各位在搞设计时有没在弯头或三通放风口?
免费打赏
zzm999999
2012年08月24日 11:38:45
2楼
弯头处因涡流较大,气流方向乱,所以最好不要设弯头。
回复
zzm999999
2012年08月24日 12:04:50
3楼
弯头处因涡流较大,气流方向乱,所以最好不要在弯头处设风口。
回复
chinxie
2012年08月24日 13:05:12
4楼
不要设。。红宝书上好像有举例需要避免的情况
回复
lianggong118
2012年08月24日 16:28:47
5楼
最好不要开
回复
zpl0510
2012年08月24日 20:48:44
6楼
书上一再介绍较少风管阻力的方法,为了减少阻力损失,大尺寸的弯头内部也要设导流板,想想设风口会是什么样?不好意思,我认为你老板说的很对,课没好少上吧。
回复
pyw198823
2012年08月28日 13:57:46
7楼
弯头和三通处风向转变,涡流大,最好不要开有风口,不然风是大部分都会从此风口出去了,影响弯头和支管风量的。你老板没说错
回复
浩叔聊机电
2012年08月30日 12:56:27
8楼
这个真没有!
回复
mingyu0706
2012年09月03日 15:44:43
9楼
弯头和三通处风向转变,涡流大,最好不要开有风口,不然风是大部分都会从此风口出去了
回复
lxt6302
2012年09月06日 09:51:14
10楼
弯头处不能开风口,老板说的对
回复
lysapphire
2012年09月06日 11:18:34
11楼

的确没有见过在弯头和三通处设风口的工程实例