关于接电焊机的问题?
wazsx
wazsx Lv.2
2007年02月07日 14:43:56
只看楼主

现在电焊机有两相380和三相380的,怎么区分啊?还有接三相380的,有人说还要把接地那棵花线也要接上,因为电焊机里的散热风扇是220的,不接烧电焊机或电焊机启动不起来,是这样吗? 动力柜里的PE线和N线怎么区分呢?怎样才能直观的看出来?

现在电焊机有两相380和三相380的,怎么区分啊?还有接三相380的,有人说还要把接地那棵花线也要接上,因为电焊机里的散热风扇是220的,不接烧电焊机或电焊机启动不起来,是这样吗?
动力柜里的PE线和N线怎么区分呢?怎样才能直观的看出来?
免费打赏
ares_rambo
2007年02月07日 18:02:27
2楼

现在电焊机有两相380和三相380的,怎么区分啊?
答:看电焊机铭牌!

还有接三相380的,有人说还要把接地那棵花线也要接上,因为电焊机里的散热风扇是220的,不接烧电焊机或电焊机启动不起来,是这样吗?
答:此问题与是否接花线无关,花线是PE线,必须接!

动力柜里的PE线和N线怎么区分呢?怎样才能直观的看出来?
答:颜色,N:蓝色,PE:黄色和绿色混合线

回复
wazsx
2007年02月08日 00:58:37
3楼
谢谢
回复
wangkaiyimian
2007年02月08日 09:35:05
4楼
再请教二楼,N线和PE线用颜色区分是有规范的吗?此外还有没有其他区分方法?
回复
ares_rambo
2007年02月08日 21:49:39
5楼


规范太多了!
例:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第15.2.2条!
回复

相关推荐