新人求助
e1994
e1994 Lv.7
2007年02月07日 14:09:52
只看楼主

小弟以前是做普通空调的,比较少接触洁净空调。现在做一个百级实验室的图纸修改(前任搞了一半甩手离去),原先所用的净化空调机组直接抽取新风,我以前接触的普通空调也是直接抽新风的,可是承包空调的施工队老板竟然告诉我净化空调机组的前面还要加上新风机来抽新风,否则达不到正压(????),不能达到洁净要求,(依照我以前的经验,送风多于回风不就达到正压的要求了吗!)请各位前辈指教一下!!!

小弟以前是做普通空调的,比较少接触洁净空调。现在做一个百级实验室的图纸修改(前任搞了一半甩手离去),原先所用的净化空调机组直接抽取新风,我以前接触的普通空调也是直接抽新风的,可是承包空调的施工队老板竟然告诉我净化空调机组的前面还要加上新风机来抽新风,否则达不到正压(????),不能达到洁净要求,(依照我以前的经验,送风多于回风不就达到正压的要求了吗!)请各位前辈指教一下!!!
免费打赏
yaolip790526
2007年02月09日 12:52:42
12楼
看的有点糊涂了!要保持正压的话应该很简单的看一下排风多少,需要维持多少正压!新风量就是排气量加上需要的正压风量!
回复
大雪漫天
2007年02月09日 14:57:01
13楼
困难在于谁大听谁的,而不是谁对听谁的~~

我也遇到过,不过现在好了,我听我自己的 哈哈哈!
回复
大雪漫天
2007年02月09日 14:57:56
14楼
以下是引用daxue1980在2007-02-09 14:57:01.0发表的内容:
困难在于谁大听谁的,而不是谁对听谁的~~

都是一样过来的
回复
cswang2006hl
2007年02月10日 17:20:38
15楼
你说很很模糊,很难知道你的意思,不过对于100级的洁净室,用组合式的空调箱显然是不好的,机房占地面积太大,如果加上室内的排风,那真是非常的可观。一般情况下,用干盘管加新风空调机组,至于室内正压保证对外最少10Pa,以经验来看10%的新风应该可以满足。
回复

相关推荐

APP内打开