12楼
砼的质量太差了,应该是砂子颗粒较大,同时水泥放的少,另外,施工队的技术太差了,业余的吧,连架子都不会搭,还是没工具啊
回复
13楼
学习一下。。。。
回复
14楼
会不会太差
回复
15楼
打混
回复
16楼
这不是蜂窝麻面+漏浆么!
回复
17楼
施工不到位的表现
回复
18楼
没有振捣密实
回复
19楼
这个施工队质量确实不咋的
回复
20楼
一图、1图不清楚,抹灰上下口不齐,前期提前做好灰饼,表面抹灰同时进行可避免。
二图、①墙面渗水,系砖墙砌筑时灰缝不饱满所致(主要),补救措施(看监理同不同意,有效)在外粉时在砂灰里加入适量的防水粉(外加剂),可有效控制墙基渗水。
②就图片来讲应该和设计有关,±0宜高于室外地坪,在墙体里±0下设置防潮层。
三图、不知用于什么部位,如果是卫生间,有铺贴面砖要求的情况下,确实如图粗糙便于贴面,如果是其他墙面,直接的不合格。
四图、俗称打底糙,打底糙前墙面必须湿润,图片所示施工太粗糙,施工员及监理应多跟、多要求、多纠正。
五.六图、砌体灰缝不均匀,砌体不在一个平面,砌筑时基本没带线,或不按线砌,灰缝应控制在8~12mm为宜,灰缝饱满,特别是外墙,不然特容易渗水,就本图来说墙面垂直度控制很差。
七图、建议用堵漏王,其他参见二图
八图、本图是砌墙实在太差,有构造柱的位置必须留马牙槎,你留是留了,真不到位。
九图、斜屋面?哦,是的,木工支模还是可以的,上下水平杆已相连,还是有好的一面陈显给大家。
十图、木方加顶原则上不提倡,但现实施工中很常用,友情提醒注意墙模交接口的模板固定,斜脊两边均要设顶衬。
十一图、方木放置太密了,钢管间距好是有点大,但有一点可取,立杆都加了保险扣。
十二~~~十五图、砼、、、、少说点,斜屋面确实不好浇筑,振捣好了要跑、费工、费时、费事,振捣不好要空、麻面,这就要看施工员及工人的素质了,塌落度控制在80~100为宜,浇筑时除了柱和墙外,从屋脊开始浇,在通过经验…….
十三点,就这个工地来讲,防水一定要找专业人员,材料要用好的,可以给自己烧找些麻烦
十四点、后图不评价,累了~~~~
希望对你有所帮助
回复
21楼
1、砌体灰缝不均匀,水平缝很差,砌块安放不平整;
2、墙体上部有渗水现象;
3、墙体抹灰质量较差,开裂、空鼓现象很多;平整度也很差。
4、坡屋面的砼浇筑质量差,砼密实度差表面没有收平整;
5、坡屋面模板支撑体系非常乱,支撑不安全,稳定性差;还是不头支撑 不满足强规要求
6、砼施工缝没有处理好,施工缝表面的浮渣没有清理干净,也没有用水冲洗
回复