头疼啊 分户计量系统自然压头问题
shangfeng_79
2007年02月06日 17:10:52
来自于采暖供热
只看楼主

分户计量系统中底层不热而往上都好,室外管道架空至于一层楼顶的高度,每单元入口管径为70mm管,室内为双管同程式系统

分户计量系统中底层不热而往上都好,室外管道架空至于一层楼顶的高度,每单元入口管径为70mm管,室内为双管同程式系统
免费打赏
liu117jun
2007年02月06日 20:06:09
2楼
不详细
回复
zhao686868
2007年02月07日 00:02:12
3楼
百度搜索604746052
回复
lwjlwj
2007年02月07日 09:39:52
4楼
大约记得2005年暖通会议纪要里对双管系统不再考虑系统自然压头问题,记不太清了。
回复
ljp-0923
2007年02月07日 15:20:47
5楼
先看看这个图
回复
ljp-0923
2007年02月07日 15:27:17
6楼
循环动力:
一层:A+重力1
二层:A+重力2
三层:A+重力3
四层:A+重力4

如果你计算时没考虑重力的作用!
认为他们各层动力是相同的,结果就会失调!

建议增大上层阻力,减小上层入口管径!
回复
baifan1968
2007年02月07日 22:05:48
7楼
对自然循环的供热系统应考虑重力压头,机械循环就可忽略不计。
回复
shangfeng_79
2007年02月08日 10:10:27
8楼
补充一下:室内供回水干管设在室内屋顶,镀锌钢管25mm.
回复
wzonghua
2009年07月24日 08:56:24
9楼
根据规范第4.8.9条规定:机械循环双管热水采暖系统和分层布置的水平单管热水采暖系统,应对水在散热器和管道中冷却而产生自然作用压力的影响采取相应的技术措施。
具体采取什么措施,请赐教。
回复
zhuanjia
2009年07月25日 19:26:31
10楼
总供热面积多大,有多少户?
回复