请问哪位大侠知道水电厂厂用380V电动机绝缘的测量周期,有相关标准吗?
请问哪位大侠知道水电厂厂用380V电动机绝缘的测量周期,有相关标准吗?
2楼
我们厂一般的电动机一月测量一次,运行环境潮湿的一月测量两次.
回复
3楼
每月一次,并且要定期切换.
回复
4楼
一般是一个月一次
回复
5楼
我厂380V电动机用软启动器控制,软启动器输出端不能用500V摇表测绝缘,电动机和软启动器之间没有开口,接线端又不能频繁打开,我们该如何确定电动机绝缘的测量周期呢?
回复
6楼
将软启动器的电源保险取下就可以测量了.
回复
7楼
不那么绝对,电机一般要求半月测一次(运用中的设备)。但我以前和现在的单位都要求每周测一次。南方和北方气候不一样,雨季和其他时候不一样,根据情况是可以适当改变的。
回复
8楼
我们厂也是软启动,现在不测绝缘了,以前是一月一次.
回复
9楼
软启动器为何不能用500v摇表摇绝缘,它不也应该满足相应电压等级的绝缘要求吗?
回复
10楼
我们单位低压电机半个月测一次,高压10KV封闭式的电机一般一月一次,特殊情况随测。
回复
11楼
我厂的电动机是变频器控制的,一般不进行绝缘测试!
回复