12层的塔式住宅首层有商业网点,室内消防是多少L?
junrew
junrew Lv.4
2007年02月06日 15:06:25
只看楼主

十二层的塔式、住宅,首层有商业服务网点,室内消防流量是多少L?10L/S? 20L/S?

十二层的塔式、住宅,首层有商业服务网点,室内消防流量是多少L?
10L/S? 20L/S?
免费打赏
snow_168
2007年02月08日 19:54:54
12楼


没错,首先确定建筑物性质,是普通住宅,还是商住楼?具体按《高规》前面术语中的定义,商业网点与商业营业厅定义不一样呀!所有定下来后再查高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。另外注意7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
其中7.6.3.1 公共活动用房;可以参考后面条文说明即可。
这样你就会全明白了。
回复
snow_168
2007年02月08日 19:57:41
13楼


你的说法源自于何处呢?总得要有依据吧!可否告诉一下呢?
回复
lookfish1982
2007年02月08日 20:56:23
14楼

讲话要依据,你这条好像没见过,请给出处
回复
gpechj02
2007年02月09日 21:44:59
15楼
按住宅建筑规范,底层非住宅部分建筑高度大于等于7.5米的算三层,按高规,超过两层不属于商业服务网点,应视为商住楼。同胞们都啥子看的规范?
回复
snow_168
2007年02月09日 22:52:11
16楼
楼上的朋友,可以具体说明住宅建筑规范GB 50386—2005的那一条规定,我没有找到呀!
回复
ah-wangjun
2007年02月10日 00:27:15
17楼


9.1.6 住宅建筑的防火与疏散要求应根据建筑层数、建筑面积等因素确定。

注:1 当住宅和其他功能空间处于同一建筑内时,应将住宅部分的层数与其他功能空间的层数叠加计算建筑层数。
2 当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。

回复
留一手
2007年02月10日 00:38:39
18楼


7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
条文套用错误,请注意本建筑物是高层住宅,而不是二类高层公共建筑
至于“底层非住宅部分建筑高度大于等于7.5米的算三层”,应该是地方规定
我印象中,浙江好像行了个文,底商高层住宅的底层按3米一层折算如何如何的
楼主的问题,10L/S没问题
回复
snow_168
2007年02月10日 10:22:25
19楼

楼上的朋友,你可能误解我的意思,我不是就楼主的问题解答,而是说出遇到此问题如何定性分析吧了。我说的是先得确定建筑物性质,若满足商住楼的定义,那商住楼在规范中划在公共建筑 ,请你仔细看看规范,好吗?若高层住宅,你要注意他虽然属于居住建筑,但是消防水另有规定,比如,普通住宅与高级用水量不一样呀!

3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表3.0.1的规定。

7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。


回复
gpechj02
2007年02月10日 10:56:08
20楼

啥子浙江的地方规定,老王说的那条GB50368-2005《住宅建筑规范》中9.1.6条款是浙江的规定?商业服务网点是不超过两层的商业用房,主要是考虑到二层如果起火了,二楼的人可以从楼上跳下逃生,你把底层做十米高,他可还以逃生?不摔死才怪。
回复
zw7758851314
2007年02月10日 18:57:04
21楼
这个规定是哪里的?
回复

相关推荐

APP内打开