12层的塔式住宅首层有商业网点,室内消防是多少L?
junrew
junrew Lv.4
2007年02月06日 15:06:25
只看楼主

十二层的塔式、住宅,首层有商业服务网点,室内消防流量是多少L?10L/S? 20L/S?

十二层的塔式、住宅,首层有商业服务网点,室内消防流量是多少L?
10L/S? 20L/S?
cxh_0722
2007年02月06日 15:25:12
2楼
那要看建筑高度了,>50米,为20L/S;≤50米,为10L/S
回复
junrew
2007年02月06日 16:01:09
3楼
≤50米的啊
怎么和商住楼区分呢? 我认为是10
但我们院好多年都是安20来算的,老板说是商住楼。
回复
ah-wangjun
2007年02月06日 16:13:59
4楼
不会查规范?
回复
fangsir671010
2007年02月06日 17:47:58
5楼
如果首层确定是商业网点,按普通住宅查高度确定流量。
回复
junrew
2007年02月06日 22:02:24
6楼
如果首层确定是商业网点,按普通住宅查高度确定流量。

应该是这样的,但是我们以前一直是安20L/S考虑的,不知道把消防水池改小了消防局有没有意见。
回复
jinhui020222205
2007年02月07日 12:52:17
7楼
如果是商住楼的话,就不叫12层的塔式住宅了,室内:10L/S。

规范上很明确。
回复
gpechj02
2007年02月07日 18:00:58
8楼
如果底层层高超过7.5米,就要套商住楼了。否则就是居住建筑,不是公共建筑,不套商住楼。
回复
junrew
2007年02月07日 20:31:36
9楼
底层层高超过7.5米算商住楼。
哪里可以照到依据?
回复
gpechj02
2007年02月07日 21:50:48
10楼

自已去找,哪有那么多现成的。
回复
rawotto
2007年02月08日 16:36:39
11楼



这个规定是哪里的?

没明白!
回复

相关推荐