我做了一个18m*22.5m的小礼堂,中间不加柱子,我分别用盈建科和pkpm算了整体模型和用gen算了这个礼堂的模型,结果让我不知道怎么办,pkpm和盈建科的挠度图基本上是乱的,而且加配筋最大挠度盈建科60左右,但是很乱梁之间互为支座,pkpm不到70也很乱,挠度曲线定性都感觉不对。我用gen算了一下,单纯混凝土挠度125,定性感觉没问题下面是图我的问题是,我该相信哪一个?或者有什么软件算这个比较好。马上要出图了,好急啊!
我做了一个18m*22.5m的小礼堂,中间不加柱子,我分别用盈建科和pkpm算了整体模型和用gen算了这个礼堂的模型,结果让我不知道怎么办,pkpm和盈建科的挠度图基本上是乱的,而且加配筋最大挠度盈建科60左右,但是很乱梁之间互为支座,pkpm不到70也很乱,挠度曲线定性都感觉不对。我用gen算了一下,单纯混凝土挠度125,定性感觉没问题下面是图
我的问题是,我该相信哪一个?或者有什么软件算这个比较好。马上要出图了,好急啊!
12楼
最好做成钢结构的,做成组装式的
回复
13楼
主要问题是梁跨偏大,已略超出合理两跨范畴。通过加大井字梁锚固端刚度,或对梁施以一定预应力度的预应力,可以提高梁的刚度,减小跨中扰度。事实上,也可以考虑采用部分预应力的空心楼盖结构。
回复
14楼
可采用大型的SP板啊 ,最大可到18米,
回复
15楼
采用斜交井梁,1.2m绝对做到下来,柱也不会超限
以前做了个26x26的 1.3m做下来了
回复
16楼
抽柱子,加托架梁,建议最好用钢结构,本人以前做过一个殡仪馆的礼堂,就是用钢结构的。
回复
17楼
不用那么高的梁哦,应该
回复
18楼
从盈建科的挠度图看,次梁支座的位移是0。没考虑协同变形
GEN比较合适
个人认为可做周围做强框架梁,内做井字梁不与框架柱相连
或者做钢结构,或预应力
都可以
回复
19楼
1、如果仅有一层,可将梁上反,那么做多高的梁都没问题
2、如果上面还有,可以做成斜交的井字梁。如下图
可见最高梁高为1米即可
恒载三维挠度示意图
验算控制挠度和裂缝后的裂缝挠度图
实际配筋图
为保险起见,已经计入竖向地震了,屋面荷载按3.5,0.5取值
可见还是gen的计算图比较靠谱
[
本帖最后由 hkwind 于 2012-8-27 21:40 编辑 ]
回复
20楼
空心楼盖也可以考虑
回复
21楼
斜向我试过确实不需要那么大的梁,不过不让做,局部有降板不好处理。上翻的话上面还有其他楼层,怕影响其他层正常使用
回复