我做了一个18m*22.5m的小礼堂,中间不加柱子,我分别用盈建科和pkpm算了整体模型和用gen算了这个礼堂的模型,结果让我不知道怎么办,pkpm和盈建科的挠度图基本上是乱的,而且加配筋最大挠度盈建科60左右,但是很乱梁之间互为支座,pkpm不到70也很乱,挠度曲线定性都感觉不对。我用gen算了一下,单纯混凝土挠度125,定性感觉没问题下面是图我的问题是,我该相信哪一个?或者有什么软件算这个比较好。马上要出图了,好急啊!
我做了一个18m*22.5m的小礼堂,中间不加柱子,我分别用盈建科和pkpm算了整体模型和用gen算了这个礼堂的模型,结果让我不知道怎么办,pkpm和盈建科的挠度图基本上是乱的,而且加配筋最大挠度盈建科60左右,但是很乱梁之间互为支座,pkpm不到70也很乱,挠度曲线定性都感觉不对。我用gen算了一下,单纯混凝土挠度125,定性感觉没问题下面是图
我的问题是,我该相信哪一个?或者有什么软件算这个比较好。马上要出图了,好急啊!
2楼
次梁与主梁交接处点上铰是否会对结果有改善
回复
3楼
这梁布置得有点主次不分。适当加强框架梁。
回复
4楼
井字梁啊,不分主次吧
回复
5楼
建筑给我最大1200,我没有办法,这是极限了,改密我试过效果并不是很好
回复
6楼
我做过类似的会议室,普通梁板结构很难做下来,建议你做密肋楼盖,我做的就是密肋的,肋梁700高,主梁1300
回复
7楼
直接改钢构吧,这个混凝土做下来,很悬。
回复
8楼
回复
9楼
钢结构考虑过,不是很现实,这个结构在海拔一千米山上,大型钢结构往上运很费事的
回复
10楼
井字梁尺寸是400*1200,2.25m一个梁,不知道有木有问题,双向密肋原理是将这个区域划分成小区域然后再每个小区域做梁么?我的梁尺寸,建筑给了1.2m
回复
11楼
如果做屋架,18m跨度不算大,在没有柱子的地方加托架,屋面荷载可以由屋架轻松的承担;做混凝土结构的屋盖,就有些力不从心。
回复