请教一个关于电气距离的问题
zhaokc
zhaokc Lv.7
2007年02月06日 14:44:04
只看楼主

如附图,进线侧有电缆、避雷器、PT等元件,请教版主及各位高人这些元件安装时的最小电气距离有无要求,即图中的A、B、C尺寸最小应满足多少?有何根据?

如附图,进线侧有电缆、避雷器、PT等元件,请教版主及各位高人这些元件安装时的最小电气距离有无要求,即图中的A、B、C尺寸最小应满足多少?有何根据?

1170744207855.gif

免费打赏
jk_00
2007年02月07日 14:39:35
2楼
图太小看不清楚。
同相之间一般没有什么距离要求,以不妨碍安装维护和保证动作元件(如隔离开关,熔断器等)正常的动作范围,并且不影响爬电距离就可。
回复
zhaokc
2007年02月07日 17:07:38
3楼
我知道同相之间不需考虑什么技术要求。但有些方面有些疑惑,比如,PT的熔断器熔断之后,断口间会有电压差,因此安装时要不要考虑熔断器熔断后,PT与其同相元件的距离;另外,三芯电缆分叉后,其与地或其它同电位元件(如图中的避雷器)的距离要如何考虑?
回复

相关推荐