请问变压器链接组别的作用?
wxw1974
wxw1974 Lv.2
2007年02月06日 11:15:23
来自于变压器
只看楼主

请问变压器链接组别的作用?变压器接成不同方式,除了考虑变压器的并列运行,变压器的绝缘以外,在系统中还有什么作用?请各位高手指点!

请问变压器链接组别的作用?
变压器接成不同方式,除了考虑变压器的并列运行,变压器的绝缘以外,在系统中还有什么作用?请各位高手指点!
免费打赏
ares_rambo
2007年02月06日 12:58:04
2楼
一般电力变压器的额定工作点都选在变压器铁心的磁化曲线的开始饱和段内,在铁心饱和的情况下,磁路和绕组连接方式对变压器相电势的波形有影响,而对相电势的波形影响最大的是三次谐波磁通。

当厂用变压器的连接组别为“Y,yn0”时,因一次侧是Y接,故相空载电流为正弦波,主磁通为平顶波。二次侧为“yn0”接,虽然给三次谐波电流提供了一条可能的通路,但这条通路必须经过负载。无载时,没有通路;负载后,也因负载阻抗的加入而影响了三次谐波磁通被削弱的程度,因而主磁通的波形仍得不到很大的改善。

而当厂用变压器的连接组别为“D,yn11”时,因一次侧是D接,同相位的三次谐波电流可以在一次闭合的三角形中流通,故相空载电流是尖顶波,主磁通是正弦波,由主磁通感应的一、二次相电势也是正弦波。

显然,“D,yn11”连接组别的厂用变压器的相电势波形比“Y,yn0”连接组别的厂用变压器的相电势波形要好。

另外,当厂用变压器的连接组别为“Y,yn0”时,如果在实际运行中出现负载不对称的情况,那么将会发生中点位移现象。中点位移的主要原因是二次零序电流没有相应的一次零序磁势来平衡,于是就起激磁作用而产生零序磁通,并在一、二次绕组中感应零序电势。为了限制中点位移,减少三相电压不对称的程度,我国《变压器运行规程》中规定:“Y,yn0”连接组别的变压器,中线电流不得超过额定电流的25%。然而,当厂用变压器的连接组别为“D,yn11”时,若在实际运行中出现负载不对称的情况,由于零序电流在一、二次侧都能流通,两侧的零序磁势互相抵消,所以不会发生中点位移现象。

回复
wxw1974
2007年02月07日 15:56:11
3楼
非常感谢您的回答!
回复
tianiezhengqu
2007年11月15日 13:29:43
4楼
真长见识,以前对这个不是太了解。也不太重视这个问题。所以对变压器并列运行一直不敢尝试。