我看BX1-500交流弧焊机的铭牌上写的:输入380V,最大输入38KVA,最大输入电流100A,为什么不是38000/380/1.732的电流呢?
我看BX1-500交流弧焊机的铭牌上写的:输入380V,最大输入38KVA,最大输入电流100A,为什么不是38000/380/1.732的电流呢?
2楼
求答案,谢谢!
回复
3楼
因为有个最小输出电压。
回复
4楼
起弧电压。
其他更详细的不清楚了。
期待大侠加入。
回复
5楼
弧焊机是单相的吧
回复
6楼
就是,看看是单相还是三相弧焊机
回复
7楼
你只要知道BX1-500交流弧焊机是单相电焊机,就不会引发根号3的联想了。
输入380V,
最大输入38KVA,
最大输入电流100A。
回复
8楼
哦,2个相线?应该是两相,不是单相吧
回复
9楼
是引用2根相线。但焊机仍是单相焊机。
回复
10楼
电焊(弧焊)机是一种特殊变压器。分交流、直流二种。交流分初级(输入)额定电压220v和额电压380v/220v,可称为单相220和单相380v,次级(输出)工作电压22-28v (空载电压50-80V)。直流弧焊机是三相的,由一台交流异步电动机同轴带动低电压大电流直流发电机工作,其直接输出引弧电压50-80V。
因此其铭牌参数是对的,额定电压380v(L1-L2或L3),额定功率(视在)38kva,额定电流100A。
回复
11楼
我印象中看到现场的焊机都是接的三相啊,接三相的是什么焊机呢?
回复