喷淋水量大家都怎么算?05版自喷规范上包括01版规范都是要求作用面积内一个一个喷头流量叠加来算的哈!比如中危险一级大家是不是按喷头叠加来算流量的呢?
喷淋水量大家都怎么算?05版自喷规范上包括01版规范都是要求作用面积内一个一个喷头流量叠加来算的哈!比如中危险一级大家是不是按喷头叠加来算流量的呢?
12楼
是啊,到底有几个人真正计算过呢?我一般按规范规定的每种管径控制的喷头数来确定管径,其它流量压力按经验估算。谁有喷淋的详细计算书,麻烦传上来学习一下
回复
13楼
在这里推销一下天正给排水7.0 ^_^
这个在计算喷淋方面还是比较可以的.
回复
14楼
如果是上海地区,轻、中危险级,可以按照作用面积内的用水量×1.15~1.30计。严重危险级还是要求有严格的计算的。
回复
15楼
现在的问题是,如果中危险一级,按照作用面积法喷头叠加流量大于估算流量27升的话,大家怎么选择喷淋泵的流量?是按照算出来的流量选还是按27升选?
回复
16楼
当然按照计算的选啦,按估算选是什么意思?
回复
17楼
兄弟我刚做设计的时候算过两个,可是发现计算后的数值太大了,虽然安全却太不经济了,
而且,如果这样做的话,你做地下车库的时候会发现由于梁格的布置使得设计流量差距很大,这样使得本来应该只与使用功能和作用面积有关的设计流量受梁的布置的影响非常大,不合情理,也与设计及规范制订的初衷违背
类似的详细叙述此类关系的文章可以在网上查询,本人的中级职称的论文写的也是这个.
总而言之,你计算出来的结果未必比经验的数据更准,更合乎实际使用要求,做设计的时候可以算算,不过不要过分相信计算结果,
回复
18楼
呵呵,老王,我也是这个意思。那就是应该按规范,每个工程计算哈
回复
19楼
太不经济从何说起?呵呵。消防水池增加个百把个立方,消防泵增加几十千瓦而已,总投资不至于膨胀到以10万计算。对一个工程而言实在不足一提哈。不知道有没有人做过两项预算的对比,如果有的朋友算过,贴个对比出来看看哈!
按照现行规范要求,就是要计算哈!一定要相信计算。估算现在来看是没有规范依据的,时间长了是要吃药滴,呵呵
回复
20楼
我基本每个都算,因为要调整末端的管径
按照规范的表格内的管径控制喷头数的话,系统流量肯定会很大,入口压力也会很大,所以据实计算是必要的
我一般调整管径将系统流量调整到35L以下后就可以了,入口压力也在40米以内,
如果是2m*2m的梁间布置一个喷头的话,系统的喷水强度很可能达不到规范要求
救更加需要实际计算,增加末端喷头压力以满足规范喷水强度要求,
不管如何算一下还是有帮助的,个人认为喷淋泵可以不需要选很大,中2级以内
在40L/S以内应该可以接受超过的话有的甲方会有意见
回复
21楼
如果工程不大估算也就行了,但大一点的工程还是计算了心里踏实也保险啊。
回复