喷淋水量大家都怎么算?05版自喷规范上包括01版规范都是要求作用面积内一个一个喷头流量叠加来算的哈!比如中危险一级大家是不是按喷头叠加来算流量的呢?
喷淋水量大家都怎么算?05版自喷规范上包括01版规范都是要求作用面积内一个一个喷头流量叠加来算的哈!比如中危险一级大家是不是按喷头叠加来算流量的呢?
2楼
是啊,现在的规范要求这样.
回复
3楼
按我的经验来看,应该可以不算都可以,该多大的管一看便知道了.
回复
4楼
卖喷淋软件的人要失业了
回复
5楼
喷规 8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
如果不计算很难满足以上要求,往往要做管径的适当调整才可以满足,自己感觉应该计算一下
回复
6楼
应该计算,可是有几个正规计算了呢?
回复
7楼
经验主义要不得。
回复
8楼
呵呵,轻危险中危险级别了?有人说作用面积乘喷水强度乘个1。3就OK了!说偶算出来中危险1级水量35升还大,呵呵,我晕死了。规范条纹说明上也没说轻中危险级别不用计算的吧?呵呵
回复
9楼
作用面积乘喷水强度乘个1。3
一般工程接近这个数据,不过建议还是算算,才能放心。
回复
10楼
如不经计算来调整管径,1.3倍有时会差很大的,还是要算一下好。
回复
11楼
作用面积乘以喷水强度乘以1.3最接近。不过这也是经验之谈。如果不放心还是算一下好
回复