单元式空调机是否需要加装放震动固定件?
北冰洋
北冰洋 Lv.12
2007年02月05日 20:20:15
只看楼主

想请教各位大侠:单元式空调机安装时都配有橡胶减震垫,即使连接吸排气管后,手轻轻一推,也是颤悠悠的。我的问题有两个:1、由于和压缩机及气液分离器相连接的气管比较粗,(比如8P压缩机的气管外径为28mm),有人说,这样在气分下部最好也加减震垫,不然,由于回气管较粗,压缩机运转中震动的力会沿着吸气管传导到气管与气分的接口处,导致此处开裂。不知各位大侠是否有类似经验,此时气分上是否需要加减震垫?2、有人建议,为防止运输过程中压缩机由于颠簸震动,将力传导到上面提到的吸气管与气分的接口出导致该处开裂,最好将压缩机暂时固定住,到目的地空调就位后再将固定物撤掉。不知这样做是否必要?

想请教各位大侠:
单元式空调机安装时都配有橡胶减震垫,即使连接吸排气管后,手轻轻一推,也是颤悠悠的。我的问题有两个:
1、由于和压缩机及气液分离器相连接的气管比较粗,(比如8P压缩机的气管外径为28mm),有人说,这样在气分下部最好也加减震垫,不然,由于回气管较粗,压缩机运转中震动的力会沿着吸气管传导到气管与气分的接口处,导致此处开裂。不知各位大侠是否有类似经验,此时气分上是否需要加减震垫?
2、有人建议,为防止运输过程中压缩机由于颠簸震动,将力传导到上面提到的吸气管与气分的接口出导致该处开裂,最好将压缩机暂时固定住,到目的地空调就位后再将固定物撤掉。不知这样做是否必要?
以上为本人实际工作中遇到的问题,希望能得到各位大侠的帮助,期待专业见解!
免费打赏
kingvlee
2007年02月05日 21:25:58
2楼
一般压缩机排气口连接油分或者气分距离压缩机都不会很远,不仅仅是运输时,日常运行也会有很大的震动,而且和压缩机震动不同步,很容易造成这根管路的破裂损坏,我过去遇到过很多这种情况的!即使将油分或气分加上再软的减震垫,也无法使得双方震动同步,而且还容易造成其他管路的破裂损坏!从我个人经验来看,建议在可能的情况下尽量加长该段管路,同时在该段管路中连接避震软管,情况会好很多!
回复
lyjmrv
2007年02月06日 12:56:51
3楼
不一定非得加软管或减震,应根据机组和压缩机的整个震动情况而定
如果压缩机晃动比较大,简易加支撑固定,安装完成后去掉固定物
回复

相关推荐