恳求高人帮忙(pkpm计算问题)
zhouzhou_1980
2007年02月05日 16:13:20
来自于PKPM
只看楼主

各位大哥、大姐: PKPM计算一个钢筋混凝土框架结构 具体情况如下: 1.钢筋混凝土两层框架,x向一跨,y向6跨 2.楼面有坡度,16度; 抗震和位移怎么也算不过去 我该怎么办呀? 求教高人

各位大哥、大姐:
PKPM计算一个钢筋混凝土框架结构
具体情况如下:
1.钢筋混凝土两层框架,x向一跨,y向6跨
2.楼面有坡度,16度;
抗震和位移怎么也算不过去
我该怎么办呀?
求教高人
be6e567c04dc9e24ba7a.rar
0 B
立即下载
免费打赏
天柱
2007年02月07日 08:15:07
2楼
不要采用单跨框架,单跨不容易算过去。
回复
zhouzhou_1980
2007年02月07日 09:28:49
3楼
谢谢
不过没办法了,方案已经确定了
我觉得最主要的是楼面有坡度
我试过把楼面统一标高,就没问题了
可是又跟实际不一样了
唉,大哥大姐帮帮忙吧!!!!
回复
satwe
2007年02月07日 11:08:59
4楼
是输煤走廊吧!属于工业建筑,柱子细长,很难满足抗震规范要求,这个问题可以问一下总工,看是否需要满足民用建筑规范,如果吃不准,可以在两排柱子间加一些梁,在不满足规范的地方加一些剪力墙(最早见过山西电力设计院这么做的),或在两排柱子之间加钢的柱间支撑。
回复
zhouzhou_1980
2007年02月07日 11:12:25
5楼
谢谢satwe兄
确实是输煤廊道,用pkpm不能算么?
回复
satwe
2007年02月09日 10:03:43
6楼
可以参见《房屋建筑抗震设计常见问题解答》(内部资料)

6.27 对底部为多层框架,顶层为排架的多层钢筋混凝土结构房屋进
行抗震设计时,有何要求?
对多层钢筋混凝土框架房屋,若顶层因设置大房间的要求,局部采用网架、屋架等大空间的屋盖形式,部分框架柱顶部变为排架柱,仍可按框架结构的有关要求进行抗震设计。计算时,屋盖系统可采用空间或平面有限元杆系模型、或简化为连杆与排架柱铰接。
对于下部到顶层全部为排架结构的多层工业厂房,应参考其它规范、规程,如:《构筑物抗震设计规范》(GB50191-93)、《电力设施抗震设计规范》(GB5026-96)、《火力发电厂土建结构设计技术规定》等进行设计。

我认为用PKPM可以算,计算结果符合相应规范就可
回复

相关推荐