对于几十万平方的住宅区,有高层和小高层,还有多层,请问消防控制室怎么设置,是设一个总的还是分别在每栋高层的一楼分别独立设置,还是在整个小区内根据各单体的分布情况设总分式的消防控制室?谢谢!
对于几十万平方的住宅区,有高层和小高层,还有多层,请问消防控制室怎么设置,是设一个总的还是分别在每栋高层的一楼分别独立设置,还是在整个小区内根据各单体的分布情况设总分式的消防控制室?谢谢!
免费打赏
ares_rambo
2007年02月05日 19:45:10
2楼
几十万平方的住宅区!
设置一个总的就行了!
回复
linhonglei
2007年02月06日 10:42:15
3楼
可以考虑设置区域报警器,然后再联网,主要取决于你的报警点数,太大就这样做,数量不多就做一个就好了.
回复
wx_911
2007年02月06日 15:51:11
4楼
1.个人觉得可与水暖专业协商,看是否分区设置自动灭火系统(消防水箱,消防水池)。便于控制。一般的几个相邻的高层或小高层设置一个消防控制室即可。
2.根据火灾自动报警系统保护对象等级设置集中--区域报警系统。
回复
相关推荐
消防水泵、风机-控制柜,设计验收30问!附:消防电梯、消防控制室!
建筑消防给水
2023-02-01 10:25:47
消防控制室,应依规设置自动灭火等设施
建筑消防给水
2023-01-17 10:26:53
消防控制室是否可以和其他控制室合用?
建筑消防给水
2023-01-17 10:23:10
消防控制室-自动灭火、报警、排烟设施的设置争议及误区
建筑消防给水
2023-01-17 10:20:47
消防控制室-建筑防火与消防设施要求
建筑消防给水
2023-01-17 10:18:22
消防控制室“四快”处置演示
建筑消防给水
2022-11-24 13:36:00
消防水泵房、消防控制室疏散门直通室外或安全出口!
建筑消防给水
2022-11-15 09:02:06
消防控制室值班人员培训资料
电气工程原创版块
2022-10-25 08:56:53
常见问题问与答142:消防控制室能否贴邻10kV配电室?
输变电工程
2022-10-10 10:12:54
大型商业综合体消防控制室管理
建筑消防给水
2022-09-28 10:25:37
消防控制室图形显示装置相关考点
建筑消防给水
2022-09-26 10:32:16
消防控制室要怎么创建才达标?
风力发电技术
2022-09-22 09:17:05
消防控制室内如何手动启动水泵和防排烟机
土建工程造价
2022-09-15 11:15:58
消防水池、水箱是否可利用模块通过总线传输水位信号至消防控制室?
建筑消防给水
2022-08-24 09:58:21
【处罚案例】消防控制室凌晨12点后只有一人值班被举报,罚了七千六!
建筑消防给水
2022-08-24 09:52:15
解读消防控制室设计要点
建筑消防给水
2022-08-17 13:47:26
建筑消防设施调查测试内容操作手册之消防控制室
建筑消防给水
2022-08-15 09:34:00
【处罚案例】消防控制室值班人员未取得相应等级证书,罚款五千四!
建筑消防给水
2022-08-05 09:45:23
消防控制室常见消防安全风险
电气工程原创版块
2022-08-02 09:17:27
消防控制室管理制度(上墙)
注册消防工程师
2022-07-05 18:32:23
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开