两个月全程管子十一次管子爆裂
niyaming
niyaming Lv.5
2012年08月22日 00:28:41
只看楼主

五公斤压力,主管道为300,材质露天的为不锈管,地埋的承插式PVC管。全程管子爆裂位置基本上为弯头和三通的位置,管件基本上都裂了一个小缝。求原因。个人认为:1 材质本身就有问题 2 管子没有伸缩节,只有泵出口接有软接 3 有人认为是因为将泵出口的总阀门关小了(经常变频故障,电工认为是水量变化大,导致变频器经常启动,变频器撒娇了。电工说只好将出口总阀门关小),导致车间用水的时候其他地方管子里的水较少,当车间不用水的时候,管道突然有水有压力了,导致管子裂开了 4 管件都是受力点,水量变化水锤现象较严重 求各位大神帮我解答一下 谢谢

2012年08月27日 20:47:26
12楼
大口径的塑料管以及柔性接口的金属管材,在弯头三通的地方需要设支墩;焊接连接及其他硬性连接的管道可以不设;

选材的时候选择用塑料管一定要谨慎
如果楼主当时选钢管或者钢骨架管就不会出太大问题
但有时候由于介质腐蚀问题必须选塑料管,这时候就要注意了;
回复
engsimon
2012年08月27日 23:14:24
13楼
管材承压选型与压力不符,管件材质不合格。
回复
xcm2000
2012年08月28日 10:10:59
14楼
pvc、pvc-u管本身抗水锤能力就比较差,0.5压力的选1.0的管也未必够,山寨厂出品的就死得更惨,改性的pvc-m就好很多,要么改用pe类的。
回复
浩叔聊机电
2012年08月28日 12:14:19
15楼



支持!
回复
chenshanghu
2012年08月28日 16:40:25
16楼

支持,我也是比较偏向于没有设置支墩,对于这个问题,我曾经问过结构工程师了,对于承插口的管道,很容易被拉托,一般都需要设支墩,所以以前专门有本球墨铸铁管的支墩图集。对于热熔和焊接的管道基本没有这个问题。
回复
zy19871008
2012年08月28日 21:53:59
17楼
管子不合格,应当要合格证还有检测报告的
回复
boobooko
2012年08月29日 10:18:17
18楼
看来要学的好多。
回复
sshming
2012年09月04日 16:19:12
19楼
我觉得首先要从设计的角度去验证管路的水压是否正确?是否水泵选择不合适?是否水泵调试不当? 至于施工质量问题或者材料质量问题:施工可以参阅国家及厂家的安装要求及说明;材料问题嘛。。。你懂的!
回复
lxl269711045
2012年09月04日 20:40:05
20楼
大多数人首先想到的都是管材,接头是连接的又是转弯处,个人认为是水锤显现严重,对接头冲击力较大
回复
coolmax91
2012年09月10日 10:47:26
21楼
。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开