两个月全程管子十一次管子爆裂
niyaming
niyaming Lv.5
2012年08月22日 00:28:41
只看楼主

五公斤压力,主管道为300,材质露天的为不锈管,地埋的承插式PVC管。全程管子爆裂位置基本上为弯头和三通的位置,管件基本上都裂了一个小缝。求原因。个人认为:1 材质本身就有问题 2 管子没有伸缩节,只有泵出口接有软接 3 有人认为是因为将泵出口的总阀门关小了(经常变频故障,电工认为是水量变化大,导致变频器经常启动,变频器撒娇了。电工说只好将出口总阀门关小),导致车间用水的时候其他地方管子里的水较少,当车间不用水的时候,管道突然有水有压力了,导致管子裂开了 4 管件都是受力点,水量变化水锤现象较严重 求各位大神帮我解答一下 谢谢

xin1553081164
2012年08月22日 09:56:01
2楼
如果有图就更好了,真像?
回复
hebing_3311841
2012年08月23日 09:48:06
3楼
变频故障的因素应该是主要的, 管子没有伸缩节,材质本身就有问题 。 增设排气阀,
回复
pdsgen
2012年08月23日 13:31:32
4楼
管道选材不合适,压力偏高
回复
jianhua4350
2012年08月23日 14:30:32
5楼
我觉得还是管材选得有问题吧
回复
lgqkk
2012年08月23日 20:00:19
6楼
你的管材选的是几公斤的,0.5MPa的水压,至少要选1.0MPa的管材;管件的压力一般都比管材高;
管子没有裂,而管件开裂,应该不是选材的问题;

如果都是弯头的地方破裂,有可能弯头、三通的地方要做固定止推支墩,防止水平推力过大;
做法参见UPVC给水管安装标准图02SS405-1/44、43;也可以参照10S505柔性接头给水管道支墩;
设计图纸中如果没有设支墩,可以认为是设计问题;

[ 本帖最后由 lgqkk 于 2012-8-23 20:18 编辑 ]
回复
luoyun751228
2012年08月25日 08:09:58
7楼
你用的是PVC给水管还是PVC排水管?
回复
tb977618880
2012年08月25日 10:40:44
8楼
回复
sqh329045688
2012年08月25日 11:29:11
9楼
建议改用钢丝网复合管或者孔网钢带复合管,我们做的很多项目都是采用孔网钢带复合管,基本没出过任何问题
回复
rxc_2
2012年08月26日 20:28:22
10楼
就是支墩问题。弯头与三通处承受力本身太大,再加上水锤,管件根本承受不了。止推墩需要的大小需要根据管径和流速通过计算确定。
回复
niyaming
2012年08月27日 17:13:25
11楼
请问一下 你那边有没有支墩的一些照片没?上传一下,我是搞水处理的,给排水比较不在行,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开